Q235的钢材(柱),施工方误用了E50系列焊条,有影响吗?查了一下规范,好像是说会不经济,韧性会有些影响。会对结构受力产生不利影响吗,请高手赐教。
Q235的钢材(柱),施工方误用了E50系列焊条,有影响吗?查了一下规范,好像是说会不经济,韧性会有些影响。会对结构受力产生不利影响吗,请高手赐教。
免费打赏
天涯居士
2008年12月03日 16:49:56
2楼
肯定有影响,但不应该很大.
回复
shaozhaoyu007
2008年12月03日 17:20:18
3楼
作为普通结构影响不大,但作为承受动载的结构来讲,焊接接头强度提高了,但是接头塑性有所下降,不利于交变载荷下工作。
且最高抗拉强度不能超过母材最高抗拉强度+30MPa,从这点上来看是不行的!
如果是重要结构部位的建议重新再做一个工艺评定来证明这个接头适合要求就行了!
回复
相关推荐
公路施工企业如何做好项目成本管理?
造价成本管理
2024-12-24 09:40:11
大面积金刚砂耐磨地坪如何施工?学习了!
建筑施工
2024-12-24 09:20:45
宿舍楼施工图预算应该怎么样开始?
砖混结构
2024-12-23 18:01:55
塔吊基础施工全流程解析,筑就高空安全根基
地基基础
2024-12-23 16:25:29
数据中心布线系统设计与施工技术白皮书 有需要的自取
给排水资料库
2024-12-23 16:13:28
施工现场中开挖出来的砂石土方等材料所有权及使用权的分析
建筑施工
2024-12-23 10:23:50
铁艺围墙施工,实例及图纸
建筑施工
2024-12-23 10:13:42
取代钢板更轻便!施工现场临时道路新铺法!
建筑施工
2024-12-23 10:11:59
项目负责人必须是一级或二级注册建造师!施工员、质量员、安全员等必须具有岗位证书!该地发文
时事快讯
2024-12-20 10:25:08
严查!住建厅:项目负责人必须是一或二级建造师!施工员、质量员、安全员等必须具有岗位证书
时事快讯
2024-12-20 09:50:11
住建部:施工现场八项“永临结合”!
建筑施工
2024-12-20 09:48:59
施工单位分包全流程成本管控要点 分包管理
造价成本管理
2024-12-19 11:10:24
建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的, 应如何进行结算?
造价成本管理
2024-12-19 10:17:21
消防连廊施工常见问题管控和预防
建筑给排水
2024-12-18 14:03:26
基坑工程全封闭施工!全国已多地推广
建筑施工
2024-12-18 13:17:56
预拌混凝土春季施工作业需要注意哪些事项?
混凝土结构
2024-12-18 10:24:12
混凝土浇筑施工技术问题及建议
混凝土结构
2024-12-18 10:22:39
隧道及地下工程施工技术之隧道地质
隧道工程
2024-12-17 14:37:34
自密实混凝土设计、影响因素及施工
道路工程
2024-12-17 14:37:18
一种直埋式钢管混凝土地脚螺栓施工新技术应用
混凝土结构
2024-12-17 14:35:37
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开