柱距5米,总长15米,单坡单跨9米,高度4.9-5.4米.大家说说这个厂房可不可以不布置柱间支撑?
柱距5米,总长15米,单坡单跨9米,高度4.9-5.4米.
大家说说这个厂房可不可以不布置柱间支撑?
12楼
好资料,以前怎么就没有发现这么好的资料,多谢了楼主,您辛苦了!
回复
13楼
只要是门架结构,必须要做柱间支撑的,形式有剪刀撑或门式支撑,自己根据情况定
如果做成框架结构,柱间支撑就没必要考虑了:handshake
回复
14楼
只要是门架结构,必须要做柱间支撑的,形式有剪刀撑或门式支撑,自己根据情况定
如果做成框架结构,柱间支撑就没必要考虑了:victory:
回复
15楼
当然要做 规范上要求做的,增加纵向刚度,你为什么不想加呢?
回复
16楼
如果是常规的铰接工字型柱,不设支撑(交叉撑或门式撑)理论上讲是会向钢架面外倾倒的。所以建议能设则设;实在不行就柱底刚接(一般基础会要大些的,因为体量不大,基础不会较铰接时大得离谱的)
回复
17楼
建议设柱间支撑,加墙整体性.
回复
18楼
不报建的项目随意,但是报建的项目必做无疑了
回复
19楼
学习了,还没注意过这个问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
不设交叉支撑,你可以做纵向刚架,虽然小 纵向力也得需要传到基础的
回复
21楼
不设交叉支撑,你可以做纵向刚架,虽然小 纵向力也得需要传到基础的
回复