柱距5米,总长15米,单坡单跨9米,高度4.9-5.4米.大家说说这个厂房可不可以不布置柱间支撑?
柱距5米,总长15米,单坡单跨9米,高度4.9-5.4米.
大家说说这个厂房可不可以不布置柱间支撑?
22楼
用25的圆拉一下就能够满足要求了。也没多大成本。柱撑是必须要有的
回复
23楼
问的太好了,顶一下,希望高手帮忙,谢了!
回复
24楼
谢谢楼主的无私奉献
感激所有那些努力工作和努力学习的人,感谢网,感谢网易,感谢网易的努力。
生存不易,但是认真了,做什么都是一种经历,多好。
祝福楼主家庭幸福安康 生活美满性福 工作顺利步步高升
回复
25楼
:handshake
回复
26楼
抗震烈度,风荷载,屋面形式,维护结构,有无吊车电葫芦类的,这些原因都是决定因素,
回复
27楼
:victory:
回复
28楼
当然要设柱间支撑,这也是个稳定体系的问题。不做交叉支撑,你可以做门式的,柱间支撑有很多种形式,可以找适合你的工程的,不影响通行的。
回复
29楼
不布置之间支撑怎么能保证厂房的整体性呢?
当然,如果因为使用要求不能设置普通的十字交叉撑的话,可以考虑门式支撑。
回复
30楼
可不做
回复
31楼
感谢楼主无私的奉献,这里更要感谢(网易建筑)为我们铺设的学习交流的平台,让大家收益非浅。去过不少建筑相关的网站,还是网易建筑最好,网易建筑是建筑装饰专业人士必到的好网站。为了报答网易建筑网站,感谢网易建筑网站全体工作人员的辛勤劳动,大家踊跃发图发贴支持我们专业人士的网站吧!
回复