柱距5米,总长15米,单坡单跨9米,高度4.9-5.4米.大家说说这个厂房可不可以不布置柱间支撑?
柱距5米,总长15米,单坡单跨9米,高度4.9-5.4米.
大家说说这个厂房可不可以不布置柱间支撑?
42楼
个人认为可以加柔性支撑!用圆钢拉一下即可!
回复
43楼
可以,将墙檩全部焊接,也能增加刚度,小工程可以。
回复
44楼
学习了
回复
45楼
门刚必须设置柱间支撑,当然可以采用交叉形式也可以采用别的形式。框架就可以不采用柱间支撑了,但计算时候选用规范一定注意不一样的地方。
回复
46楼
这么小的工程,不做问题不大,但用圆钢拉一下对受力,和对整体结构都有好处,且造价也不高.还是加一下为好啊!做结构稳一点好.
回复
47楼
应设置垂直支撑,加强整体稳固性,按照实际情况可用圆钢
回复
48楼
可以考虑做纵向刚架
回复
49楼
用圆钢拉拉就可以啦,哈哈
回复
50楼
中间跨做一个比较好,可以用钢筋拉
回复
51楼
:handshake :handshake :handshake
回复