设计是补水装置接在冷冻循环泵的吸入口的,但是后面监理说,这样的话,等于是形成泵打泵的情况啦,补水泵和冷冻水泵一起工作啦,这样子不行的,然后他们商量直接把补充水接到冷冻水泵后面,会合后进入分水器,在送出去,请问,这样子做可行否。
设计是补水装置接在冷冻循环泵的吸入口的,但是后面监理说,这样的话,等于是形成泵打泵的情况啦,补水泵和冷冻水泵一起工作啦,这样子不行的,然后他们商量直接把补充水接到冷冻水泵后面,会合后进入分水器,在送出去,请问,这样子做可行否。
2楼
问啦设计,他说必须设置啦泵的入口处,补水装置是根据静压来补水的, 。。。。。。不怎么懂
回复
3楼
补水点一般是接在循环泵入口
没有问题啊
什么监理胡说八道
补水点如果接在循环泵出口
也不是绝对不行
但是不好
有三个问题
一是在某些时候循环泵有气蚀危险
二是补水点压力较高
要求补水泵有更大的扬程
三是:这是非常规做法
其水压图与常规不同
静水压线不能按常规取值
应绘制水压图确定
所以
不建议将补水点接在循环泵出口
回复
4楼
3楼说的对,赞同!
补充个想法;建议取消补水泵,在末端高点设补水、膨胀双功能水箱。和自来水供排水管道接上。一次性投资少,运行成本低,运行又可靠。
回复
5楼
按常规做法,我认为设计可行!
回复
6楼
设计是补水装置接在冷冻循环泵的吸入口的 按常规做法,我认为设计可行 补水泵的流量一般不大 对冷冻循环泵没有太大影响
3楼说的对,赞同 如果有条件的话
回复
7楼
监理是垃圾,全世界的做法都是将补水接在水泵的入口,补水管又没有直接对着叶轮补,他是补在水管上.而且相对循环泵的流量,补水流量一般会小很多的.
回复
8楼
垃圾监理!!!!!!!!!!
回复
9楼
就那么接
补水泵接循环泵入口
那点 流量没多大影响
监理再扯淡吧补水泵接他嘴上
打泵:time:
回复
10楼
补水装置应该设在冷冻循环泵的吸入口的,可以设补水泵也可以设膨胀水箱.
:victory: :victory: :victory:
回复
11楼
这都行??直接用冷水的话对水质有要求。。:time: :time:
监理是做什么的??:Q
回复