框架断路器能不能在控制电源消失的时候脱扣?
eastyyy
eastyyy Lv.2
2008年12月04日 14:17:09
来自于断路器
只看楼主

如题。请教!另外,招标文件中“在合闸操作过程中或过程后,当电源从合闸控制电路中切去时,合闸控制电路中的所有电动操作装置必须复归到 “断路器断开”的位置。”如何理解?[ 本帖最后由 eastyyy 于 2008-12-5 08:52 编辑 ]

如题。请教!另外,招标文件中“在合闸操作过程中或过程后,当电源从合闸控制电路中切去时,合闸控制电路中的所有电动操作装置必须复归到 “断路器断开”的位置。”如何理解?

[ 本帖最后由 eastyyy 于 2008-12-5 08:52 编辑 ]
免费打赏
eastyyy
2008年12月04日 14:25:11
2楼
是否应理解为:“在合闸操作过程中,当电源从合闸控制电路中切去时,合闸控制电路中的所有电动操作装置必须复归到 “断路器断开”的位置。”?
另外,标题中的问题,我是这样想的,如果框架断路器采用一次回路中的一相作为控制电源,当一次回路电源消失了以后,断路器无法分闸,那么当一次回路恢复供电后,负载直接上电,岂不是很不安全?
回复
sxytdz
2008年12月04日 17:52:57
3楼
如果控制电源取自一次回路,装一个失压脱扣器就可以了.如果控制电源取自其他回路,只要将失压脱扣器接在一次回路上,就可以了.
回复
eastyyy
2008年12月04日 21:22:16
4楼
楼上,失压脱扣器也是要控制电源才可以工作啊。
回复
eastyyy
2008年12月04日 21:22:53
5楼
框架断路器能否手动机械分断呢?
回复
eastyyy
2008年12月05日 08:38:56
6楼
采用失压脱扣器时,失压脱扣器的电源取自哪里,欠压信号又来自哪里?中压断路器的失压脱扣器呢?

[ 本帖最后由 eastyyy 于 2008-12-5 08:54 编辑 ]
回复
electricity
2015年02月16日 18:17:16
7楼
顶一下,这个帖子麻烦回答
回复
ac10kv
2015年05月07日 15:03:00
8楼
加个失压脱扣器就可以了,如图
回复
sjg9876
2015年05月22日 10:42:39
9楼
框架断路器可以手动机械分断,自动分闸失效时可以。我操作过ok。
回复
qq_1433600657555
2015年06月07日 00:15:25
11楼
有欠压脱扣器具备失压保护。
回复