2楼
注:消防电梯旁那个管道井为水管井.......
回复
3楼
楼梯间不用吗,,,。。。
回复
4楼
楼梯间和前室都需要送风
回复
5楼
可以只送楼梯间,而前室不送风吗?
规范上不是有:
1,楼梯间送风,前室不送风.
2,楼梯间和前室分别送风.
3,消防电梯前室送风.
4,楼梯间可自然排风,前室送风.
4种情况,分别适合那种,
小弟是新手,望各位前辈指教.
回复
6楼
当然,我的前提是消防前室和防烟楼梯间前室没合用的情况下.
回复
7楼
《高规》上面介绍的很清楚啊。
回复
8楼
图中情况的前室是合用前室,防烟楼梯间和合用前室都没有外窗,都必须加压送风
规范上不是有:
1,楼梯间送风,前室不送风.
2,楼梯间和前室分别送风.
3,消防电梯前室送风.
4,楼梯间可自然排风,前室送风.
指的是,在满足规范要求的前提下,前室不用送风,或楼梯间采用自然排烟的情况下,楼梯间或前室的送风量
回复
9楼
19层的办公楼照常理总高度肯定超过50米,该建筑属于一类公共建筑,无论前室及楼梯间有无开窗条件,楼梯间及合用前室(图中的前室就是合用前室)均需要做机械加压送风!
回复
10楼
已理解!!!!!!!
回复
11楼
风井小。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复