小弟有问题请教
huazhiwu1029
2008年12月04日 18:19:35
来自于通风排烟
只看楼主

19层的办公楼.这样设置正压送风可行吗?

19层的办公楼.这样设置正压送风可行吗?

未命名.JPG

免费打赏
laymens
2009年02月13日 09:08:18
12楼
如果楼梯间和合用前室分别加压送风,是否要保证楼梯间50pa的正压,前室25pa的正压,
如果是这样,按照图中所示,会不会导致楼梯间门打开困难??
回复
老道爱吃鸡
2009年02月13日 11:24:01
13楼
楼上的 余压值要保证楼梯间大于前室 这样再发生火灾时保证人员可以从前室进入楼梯间 不知道你的疑问再哪里 在这个前提下 楼梯间的门打开有什么困难呢