关于并联排气扇排风问题(高手进来解答)
guanyeyi
guanyeyi Lv.3
2008年12月05日 20:16:29
来自于中央空调
只看楼主

有10台同型号的排气扇并联在同一集管上排气,最远端的一台离出口有15M,最远端的排气扇的压头是否应选择和其他排气扇同样的压头,高手请指教。

有10台同型号的排气扇并联在同一集管上排气,最远端的一台离出口有15M,最远端的排气扇的压头是否应选择和其他排气扇同样的压头,高手请指教。
免费打赏
waj
2008年12月08日 10:22:56
2楼
如果是垂直风管(楼主说的集管),选用带止回功能的风扇,型号可相同。如果是水平风管(楼主说的集管),选用带止回功能的风扇,型号可相同,但在风管出口附近加设排风机。
回复
co1425975041387
2015年03月10日 17:03:37
3楼
waj 发表于 2008-12-8 10:22 如果是垂直风管(楼主说的集管),选用带止回功能的风扇,型号可相同。如果是水平风管(楼主说的集管),选 …我觉得你说的很对! 但是如果楼主所说的是卫生间这种面积小、各个排气扇运行时间灵活的系统。个人觉得不需要在出口抽气。 因为每个房间的换气扇的压头会在井内形成气体的动压, 越到风口流速越大。况且每个换气扇都自带止回,不会倒灌。各个换气扇同时使用概率也很低,所以如果风井面积按最不利考虑,那么井内气体会时常处于低流速,自由扩散状态,那么换气扇的压头足够带动其始终流动了。
回复
qq_1413191739119
2015年03月11日 09:43:46
4楼
0812shuixian 发表于 2015-3-10 17:03 我觉得你说的很对! 但是如果楼主所说的是卫生间这种面积小、各个排气扇运行时间灵活的系统。个人觉得不 …有道理学习
回复