地暖不热引发的问题-----请问交付使用的楼房如何测量地暖管的间距或长度?
gyf36
gyf36 Lv.2
2008年12月07日 19:54:27
来自于采暖供热
只看楼主

我们住的楼是六层加阁楼,我们家住6楼,上面阁楼没有采暖,门窗密封性不是太好,370的外墙,没有保温。小区内的顶楼好多反应屋里不热,有人说是施工时建筑商全部按照一个标准铺设的地暖管(觉得顶楼应该与标准层不同),但是地板砖已经铺设,不过用手摸地板砖的温度,感觉间距在300以上,我看过图纸,6楼的间距都在200左右。不知有什么办法可以测量地暖管的间距或是长度,如果真是他们施工时偷工减料,那我打算将这个作为证据,起诉他们。

2008年12月08日 12:18:06
2楼
兄弟。我有同样问题啊。很难解决的。同情一把。
回复
gyf36
2008年12月12日 11:43:48
3楼
难道真没有办法?让那些黑心的建筑商把昧心钱放进自己的腰包?
回复
dnxinshou
2008年12月17日 13:38:07
4楼
不用那么麻烦,你就用一个温度计测量你房间的温度和地表的温度,这个就已经是最直接的证据了!
回复
gyf36
2008年12月23日 14:42:42
5楼
请问测温度是供暖的时候测还是循环的时候测,正常情况房间温度和地表温度是怎样的数值,如何判断是否有偷工减料的行为?
回复
bj5945
2008年12月26日 23:03:47
6楼
这个问题很简单,先把管道里的水用压缩空气吹出来,然后灌水,灌满后,算水量体积,就可以知道管道的长度了:victory: :victory: :lol :lol
回复
gyf36
2008年12月28日 17:14:25
7楼
这个我也想过,可是不敢保证地暖管里全都是水,没有气泡,怕不准确。
还想过用一个小珠子穿上细绳,使用空气或是水让它从进水口进去,沿地暖管循环从回水口出来,然后计算绳子的长度,不知行不行?
回复
bj5945
2008年12月28日 17:42:31
8楼
还是灌水吧,一升一升灌,不会有空气的。
回复
tlzwq
2008年12月30日 18:10:54
9楼
6、7、8楼的开国际玩笑呢 你给我测测吧
回复
bj5945
2008年12月30日 20:42:22
10楼
9#的朋友看样有不同看法,这样做有什么不妥说说你的看法。我们学习一下:victory: :handshake :call:
回复
chen-qiang520
2008年12月31日 12:02:16
11楼
请问测温度是供暖的时候测还是循环的时候测,正常情况房间温度和地表温度是怎样的数值,如何判断是否有偷工减料的行为?