1、2000KVA变压器到380V低压进线柜用几根多大电缆?目前选了7根YJV-1KV-3*400+1*240不知是否可以。2、使用4芯电缆好呢,还是用单芯电缆好?电缆敷设方式是:电缆沟。
1、2000KVA变压器到380V低压进线柜用几根多大电缆?目前选了7根YJV-1KV-3*400+1*240不知是否可以。
2、使用4芯电缆好呢,还是用单芯电缆好?电缆敷设方式是:电缆沟。
2楼
2000KVA计算电流是2887A,按照计算电流就 可以选择.还是 用四芯的 比较好点.经济
回复
3楼
2000KVA计算电流是2887A,那么电缆沟敷设,选择7根YJV-1KV-3*400+1*240是否有些浪费?
回复
4楼
电缆沟敷设是否可以按在自由空气中的载流量选型呢?
回复
5楼
这么大的一般都用铜排,用电缆不好吧
回复
6楼
是受敷设条件限制吧。
回复
7楼
用铜排就好,用几根电缆连接变压器和配电柜不好,由于材质等多种因素会出现有的电缆发热甚至烧毁。
回复
8楼
如果空间够高,还是用封闭母线好,可以柜子厂家配做。造价低,安装方便。
回复
9楼
经常看到这类“变压器容量*******,低压进线电缆用多大?”的问题,我感到奇怪,为什么变压器低压侧要用电缆,是被钱烧的,业主的钱太多,你们不化掉它难受?!
很简单的事,用铜排接到进线柜,一安全二可靠,三安装方便,四维护检修方便。为什么不想做,这里连2000KVA的变压器低压侧都想用电缆!是不是那个东东进水了?
回复
10楼
国标图集04DX101-1建筑电气常用数据中有,一般1250KVA以上变压器低压出线就不用电缆,而是采用低压铜母线或母线槽,2000KVA变压器低压侧额定电流为2890A,低压出线采用 3[2(125x10)]+1(125x10)铜母线或4000A的母线槽。
回复
11楼
我的一个工程 1600KVA的变压器出现因场地的限制也是用的电缆连接
用了5(3×240+1×120) 5根 楼主用了 7跟400的有点浪费
回复