2000KVA变压器到低压进线柜用多大电缆?
furnace110
furnace110 Lv.3
2008年12月08日 11:07:57
来自于变压器
只看楼主

1、2000KVA变压器到380V低压进线柜用几根多大电缆?目前选了7根YJV-1KV-3*400+1*240不知是否可以。2、使用4芯电缆好呢,还是用单芯电缆好?电缆敷设方式是:电缆沟。

1、2000KVA变压器到380V低压进线柜用几根多大电缆?目前选了7根YJV-1KV-3*400+1*240不知是否可以。
2、使用4芯电缆好呢,还是用单芯电缆好?电缆敷设方式是:电缆沟。
免费打赏
zz95598
2008年12月11日 22:29:08
12楼
用封闭的母线槽比较好。
回复
trhg-wlh
2008年12月12日 10:29:30
13楼
用封闭的母线槽比较好。
回复
di_do_0
2008年12月15日 14:55:41
14楼
2000kva是SCB9(10) 变压器吧,变压器是和低压柜成排排列采用母排3[2(125x10)]+2(125x10连接,如果变压器和低压柜不是成排排列,用4000A密集型铜母线连接
回复
tguangk
2008年12月15日 14:57:20
15楼
用什么电缆!什么年代了呀,用12.5*10的双排铜排就行了呀
回复
di_do_0
2008年12月15日 14:59:56
16楼
如果空间限制必须采用电缆连接,我建议采用单芯电缆,这样敷设时弯曲半径小,在狭小空间施工容易,且单芯电缆载流量大,比较经济节约。
回复
tanaimin
2008年12月15日 15:25:01
17楼
选择封闭母排。母排载流量计算公式:载流量=排宽*(排厚+8.5)
回复
waj
2008年12月15日 20:50:31
18楼
用铜制母排多好呀,现在很多高层建筑的配电都用封闭式插接母线了.
回复
lqslsq
2008年12月15日 21:47:23
20楼

你说的非常好。常常在想,有些时候,我们是不是把有些问题复杂化了
回复
bqg
2008年12月16日 10:13:02
21楼
这种工程,应首推封闭母线接到进线柜,其好处正如9楼所说,如果实在受条件限制.........用单芯电缆,截面1000的2根并联使用(不得已而为之的馊主意)。:L
回复
jhongsong123
2008年12月16日 12:07:48
22楼
为什么不把变压器(干式变压器)和低压进线柜放到一起,用很少的铜牌连接多好;
即便是油变的化最好也用铜排。
单芯电缆最流量虽然说大,但是敷设不好的话很容易造成接在同一相的几根电缆之间的载流量不平衡,造成个别电缆发热,出电气事故;
多心的电缆最流量要小一些,需要的根数要多。
回复

相关推荐