有谁知道1 1/2断路器主接线是怎么回事?
zhangzhanbiao88
2008年12月08日 15:40:21
来自于断路器
只看楼主

请教各位网友:有谁知道1 1/2断路器主接线是怎么回事?

请教各位网友:有谁知道1 1/2断路器主接线是怎么回事?
免费打赏
zhangzhanbiao88
2008年12月09日 08:59:10
2楼
看的好象不太清楚,就是“1又1/2断路器主接线”。请教大家了!
回复
zyandbsb
2008年12月09日 10:21:00
3楼
又称一台半断路器接线形式。目前多用在500kV等级,可靠性很高。具体接线图可以参看《发电厂电气部分》或类似的书。
回复
ncwpc
2008年12月09日 11:56:59
4楼
就是50%备用方式。两台断路器共用一台断路器备用。
回复
zhangzhanbiao88
2008年12月09日 16:19:33
5楼
谢谢朋友们,我好象知道一点了。非常感谢!
回复
chyvy
2009年01月18日 18:14:35
6楼
:) 应该叫3/2接线方式,主要用在500kv馈线与母线连接用,优点是任何一台断路器停运,都不会影响500kv馈线网络的联络运行
回复
wyqlib
2009年01月29日 16:03:16
7楼
这是个舶来品,在国外称为3/2接线,中国人自认聪明会计算变为1又二分之一接线。
其最大特点是——具有双母线双断路器的特点。
即:1)每个回路均由两个断路器供电,避免了旁路母线的复杂性、不安全性和不经济性。
2)具有双母线的特点,但高于双母线。——当一组母线检修同时另一组母线故障时,双母线全部停电,而3/2可以不停电。
回复
maymey
2009年01月29日 23:19:14
8楼
应该叫3/2接线方式,好像在330kv母线桥上见别人用过
回复
aytf818
2009年02月14日 17:38:34
9楼
又叫3/2接线,3/2接线的双母线,每2个回路使用3台断路器接在两组母线上,即每1回路经1台断路器接至1组母线,每2条回路间设1台联络断路器,形成一串,因此称为二分之三接线方式。