请问国际铜业协会电缆软件的载流量是不是偏大?
bradyzhang
bradyzhang Lv.4
2005年04月05日 11:14:34
只看楼主

像350安的电流, 从国际铜业协会电缆选型软件的载流量截面选择下来,多芯电缆空气明敷,只要150平方即可, 但其他人设计却要240mm2的电缆, 太吓人了.

像350安的电流, 从国际铜业协会电缆选型软件的载流量截面选择下来,多芯电缆空气明敷,
只要150平方即可, 但其他人设计却要240mm2的电缆, 太吓人了.

免费打赏
changshangxjz
2005年04月05日 12:05:34
2楼
可以用150.240是太大了浪费
不过要考虑铜的质量的
回复
李兴龙机电科技
2005年04月05日 12:32:53
3楼
使用这个软件时,应多种方法计算,对截面验算。
回复
han2003
2005年04月05日 14:02:20
4楼
不能只计算载流量的
回复
wl993
2005年04月05日 16:53:02
5楼
铜的质量决定了其载流量的不同。而且选电缆不能只看载流量的。
回复
秋石
2005年04月05日 18:56:10
6楼
经济电缆截面选型,即考虑采购和运行总费用的最合理.
回复
温柔侠客
2005年04月05日 18:57:27
7楼
朋友可以给他一个准确性的计算公式,以及相关系数
回复
ownskywu@co163
2005年04月05日 22:38:34
8楼
150平方的电缆如在理想条件下,完全可以过流350A,但实际上还要考虑安装方式,压损,同一方向的电缆数量等不同而有区别。
回复
leopan
2006年02月13日 03:43:59
9楼
如果在自由空气中,电缆为三芯,350A电流选150平方相对较小,如果环境温度在25度左右,选择185平方比较合适,240平方是在最高环境温度40度的情况下的选型结果,选型时注意选择结果的说明.注意电缆的使用区域,如果在北方,可以按25度环境温度来选择,在南方最好按40度来选择.不同的环境温度可以用系数修正载流量.