有一栋三层厂房,平面尺寸49X27m,底层仓库,二三层大空间车间,框架结构,柱网采用7X9m,问:楼板采用单向板布置,还是采用井字梁双向板布置,哪个结构方案更合理?
有一栋三层厂房,平面尺寸49X27m,底层仓库,二三层大空间车间,框架结构,柱网采用7X9m,问:楼板采用单向板布置,还是采用井字梁双向板布置,哪个结构方案更合理?
12楼
井字梁虽然好,但做为厂房不好看,因为跨度是9米和7米,我做的是6X10的,所以沿横向没隔2。5米布置次梁,看起来也好看,若布置井字粮也不是不行,主要是考虑布置井字梁你的板厚也不会减少多少,还是大致在100以上,只要是考虑板的裂缝问题,所以我建议不布置井字梁
回复
13楼
井字梁应该更合理一点吧,也就是双向板,7X9,7米的为两下,9米的分三下,这样梁高会均匀一点,要是单向板的怎么分啊?7米的分三下吗,好像有点太小了吧?9米的分四下吗?也太小了,所以还是双向板好。
回复
14楼
如果 2 3 层作为厂房 我想哪个荷载小不了
建议主次梁的梁板结构
回复
15楼
这样的工程,9m柱距,用SP预应力大板很好做。
非常简单。
回复
16楼
每个柱网,平行于七米方向间隔三米设置一道次梁,梁板结构即可.
回复
17楼
平行于七米方向间隔三米设置一道次梁,600高,再在其上布300高次梁。我是新手,这样是不是与常规有背??
回复
18楼
隔三米设置一道次梁,600高,其实我觉得这样就可以,没有必要再在上面去布次梁,还有梁高600可以再小一点的。
回复
19楼
单向板应该会省一些:将9米跨分为3块,即3X7米的单向板(在荷载较大时)
1、承担次梁的主梁配筋是很大,但另一方向的主梁配筋较小,相对井字梁来说,主梁总配筋还是小.
2、单根次梁相对井字梁的次梁,其配筋要大,但是单向板次梁个数比井字梁的要少,总的看来单向板省
3、板厚,单向板和井字梁板差不多,单向板一个方向配筋很大,但是另一方向不受力,可按构造配筋。相比之下,单向板的配筋还是要少一些。
回复