请教:屋顶消防水箱向喷淋系统的供水如何确保压力?
yinmeng113
yinmeng113 Lv.3
2005年04月05日 14:29:10
只看楼主

现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?

现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。
我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?
免费打赏
wxj49921086
2007年12月05日 15:16:00
12楼
自动喷水灭火系统设计规范
10. 3. 3 消防水箱的出水管,应符合下列规定:

1 应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;
2 轻危险级、中危险级场所的系统,管径不应小于80mm,严重危险级和仓库危险级不应小于100mm。


回复