请教请问!!加热炉的电流如何计算~~我单位有一加热炉,200KW,三相,请问电流应如何计算~~~大哥们兄弟急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~
请教请问!!加热炉的电流如何计算~~
我单位有一加热炉,200KW,三相,请问电流应如何计算~~~
大哥们兄弟急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~急~~
2楼
我觉得电流大概是400A左右
手册里面的COSfai好像是1,
计算的话应该是200*1000/(1.732*1*380)=303A
你去查一下手册里面的COSfai值,按照上面的计算方法计算一下吧
希望对你有帮助
回复
3楼
“加热炉,200KW,三相,请问电流应如何计算~~~”
加热炉属电阻性负载,功率因数取1即可。
200÷(√3×0.38)≈303.868(A)≈304(A)
回复
4楼
我们公司有这样的设备
加热炉,200KW,三相电流计算
加热炉属电阻性负载,功率因数取1即可。
200/1.73/0.38≈304(A)
回复
5楼
非常正确,就是这么算的!!!
回复
6楼
同意三楼的算法。支持支持!!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
弱弱的问一句:加热炉电阻丝的接法不需要考虑吗?比如我公司的就有星形接法和三角形接法两种炉子
回复
8楼
nt0610 发表于 2013-10-29 11:11 弱弱的问一句:加热炉电阻丝的接法不需要考虑吗?比如我公司的就有星形接法和三角形接法两种炉子1、如果接线方式是固定的,就不用考虑星接还是角接,功率是固定的,设计时已定下来了。2、有些加热电炉是设计成可星角转换的(加热时是角,保温时是星),这时角接是额定功率,星接时只有1/3.
回复
9楼
电阻性的负载功率因数取1
回复
10楼
电阻性的负载功率因数取1
回复
11楼
功率因数等于1,套用公式即可。
回复