第1期:5层 16户/栋 10栋 Pe=640KW6层 20户/栋 28栋 Pe=2240KW商铺面积 6117.08M2 Pe=611.7KW∑Pe=3491.7KW第2、3期:5层 16户/栋 21栋 Pe=1344KW6层 20户/栋 23栋 Pe=1840KW商铺面积 21320M2 Pe=2132KW∑Pe=5316KW第4期:5层 16户/栋 6栋 Pe=384KW

第1期:
5层 16户/栋 10栋 Pe=640KW
6层 20户/栋 28栋 Pe=2240KW
商铺面积 6117.08M2 Pe=611.7KW
∑Pe=3491.7KW
第2、3期:
5层 16户/栋 21栋 Pe=1344KW
6层 20户/栋 23栋 Pe=1840KW
商铺面积 21320M2 Pe=2132KW
∑Pe=5316KW
第4期:
5层 16户/栋 6栋 Pe=384KW
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 9栋 Pe=4248KW
电梯 共18台 Pe=270KW
∑Pe=4902KW
第5期:
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 14栋 Pe=6608KW
电梯 共28台 Pe=420KW
∑Pe=7028KW
第6期:
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 18栋 Pe=8496KW
电梯 共36台 Pe=540KW
会所 3000M2 Pe=300KW
∑Pe=9336KW
第7期:
28层 112户/栋(其中有4户为复式) 14栋 Pe=6608KW
电梯 共28台 Pe=420KW
∑Pe=7028KW
第8期:
5层 16户/栋 7栋 Pe=448KW
学校、商铺面积 16202M2 Pe=1620KW
∑Pe=2068KW
其它用电(未包含消防):
路灯70KW
售楼部150KW

望有经验的大虾帮取下各期同时使用系数及总用电量.谢谢
注:
普通住户 4KW/户
复式住户 10KW/户
商铺、学校 100W/M2
电梯 15KW/台
免费打赏
设计走心
2005年04月05日 20:13:37
2楼
这得分区设配电房考虑,
不错啊,这么大的工程。
发财了。
回复
台风边缘
2005年04月05日 23:00:15
3楼
呵呵,你这个问题细分才行啊,具体计算还是按有功+无功=视在来吧,呵呵~!
回复
suncq513107
2005年04月06日 10:01:47
4楼
同样问题,我在取系数的时候在6个单元,72户,6KW/户下我会取0。5,可我师傅取的是0。4,不知道他的会不会小了啊!?