请问高手,关于空调功率的选择、如果是一台5p的空调,请问他的功率是多少是不是按5*0.735kw+0.15kw来计算啊如果空调制热,功率会不会有变化。应该怎么计算

请问高手,关于空调功率的选择、
如果是一台5p的空调,请问他的功率是多少
是不是按5*0.735kw+0.15kw来计算啊
如果空调制热,功率会不会有变化。
应该怎么计算
免费打赏
vf_19s
2008年12月12日 15:45:40
2楼
路过,打酱油。。。
不过还是忍不住要说:你就没有样本么???
另外你的问题问得根本是莫名其妙。
最后,你觉得这么一台小氟机的问题是应该在这个版块问的么?
回复
violetloo
2008年12月12日 16:04:25
3楼
我也不清楚,因为我是帮同事问
他就说他们采购的时候只提多少p,告诉我们以后,我给他算出功率是制冷的功率,他说如果制热的话不是按几p来算的。所以在这边问一下
回复
fsb427
2008年12月12日 16:19:03
4楼
你说的这个可以按制冷量(kw)=(5*0.735kw)×3 (左右) 3为这类空调的cop 制热量比较麻烦:在5*0.735kw到5*0.735kw×3之间变化的,具体须查特定温度时的压焓图确定

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-12 22:52 编辑 ]
回复
violetloo
2008年12月12日 16:22:03
5楼
谢谢,还是不太懂
回复
vf_19s
2008年12月12日 17:15:19
6楼
好吧...我败了...你就这么算吧,制冷工况5*0.75kw+0.15kw,前者是压缩机电功率,后者是风扇的。
制热工况再加1.2kW-1.4kW的辅助电加热。
另外,别告诉我你们要忽略室内机风扇的功率,具体多少自己去加。。。
回复
fsb427
2008年12月12日 18:11:22
7楼

嘿嘿,不能误导楼主,他们有些不是咱们专业的,来咨询问题来了
回复
zjy0094
2008年12月12日 20:13:45
8楼
兄弟,太感谢了,我虽然是这个专业的,但是也不知道匹怎么算的,今天我也学习了,不过,也不知道是谁搞出来的匹这个单位,好像上学的时候没学过这个啊
回复
liukechuan
2008年12月15日 22:25:10
9楼

到底真的还是假的,我HVAC的
回复
liukechuan
2008年12月15日 22:26:47
10楼

到底真的假的,我回去核算下,我以前真不知道,只知道查样本
回复
liukechuan
2008年12月15日 22:32:36
11楼

我是真不懂
回复

相关推荐