换热器问题是偶初次接触,所以有一些问题,希望达人能解答一下,多谢了:)目前正着手对一个9万左右平方米的小区进行改造,由直接供热改为间接供热。该小区外网分为两个环路,一个供热3.4万平方米,另一个供暖5.4万平方米,两台10吨锅炉供暖。一次侧供回水温度准备设计为90/65℃,流量243m³/h;二次侧供回水温度设计为60/45℃,流量405m³/h.根据资料,选用人字形板式换热器(BR系列的),如果价钱适中的话,大家有好的换热机组型号推荐也欢迎。
目前正着手对一个9万左右平方米的小区进行改造,由直接供热改为间接供热。
该小区外网分为两个环路,一个供热3.4万平方米,另一个供暖5.4万平方米,两台10吨锅炉供暖。
一次侧供回水温度准备设计为90/65℃,流量243m³/h;
二次侧供回水温度设计为60/45℃,流量405m³/h.
根据资料,选用人字形板式换热器(BR系列的),如果价钱适中的话,大家有好的换热机组型号推荐也欢迎。
我按照《实用供热空调设计手册》第二版的步骤计算出来的换热面积是62.06㎡,传热系数K为2870w/㎡*℃。
根据70%负荷选用两台,这样一来,每㎡换热面积平均带的面积也达到了900㎡。
经请教一个老工程师,他的意见是1㎡换热面积带的面积是300㎡,
请问大家的经验数据是怎样的呢?
现在外网在430m³/h的情况运行时,外网供回水压差是0.04MPa,锅炉房的压力损失为0.10Mpa,
那根据这个情况,外网的循环泵的扬程选择10m的,流量450m³/h;锅炉循环泵的扬程选择12m,流量300m³/h。
达人看看泵这样选型合理么?
非常感谢!
如果提供一下报价参考(板式换热器、循环泵、补水泵等)就更感激了。
[ 本帖最后由 fttt 于 2008-12-12 20:43 编辑 ]