请教前室正压送风末端无风的问题
ddwhya
ddwhya Lv.3
2008年12月15日 14:14:35
来自于通风排烟
只看楼主

屋顶风机高度为41.40米,有10个风口,风口大小为:630*1000,风道为1200*900,风机计算风量为28000m^3/h,风压喂50Pa, 末端没风.怎么解决?要最好的办法,最省的办法.令:风口为自垂式百叶风口

屋顶风机高度为41.40米,有10个风口,风口大小为:630*1000,风道为1200*900,风机计算风量为28000m^3/h,风压喂50Pa, 末端没风.怎么解决?要最好的办法,最省的办法.令:风口为自垂式百叶风口
免费打赏
bj5945
2008年12月17日 11:51:30
12楼
前室设置常开风口并不违反强条,只不过要选用的风机风量要很大。
回复
chenxinbao99999
2008年12月19日 14:44:43
13楼
有道理学习了呵呵:lol :lol :lol :lol
回复
zzg5151
2008年12月24日 16:55:45
14楼
前室正压送风,送风口一般采用电动(手动)加压送风口---多叶送风口,隔层设置.按1/3总风量考虑风口面积.火灾时开启着火层及相邻上下层风口,与屋顶风机联动.屋顶风机高度为41.40米,有10个风口,是乎不太对头.28000m^3/h风量,风道为1200*900,有点浪费.
回复
◇◆╥钱如雨
2008年12月25日 11:46:03
15楼
做了一年技术再做了一年的业务,现在技术似乎有点模糊了!呵呵~汗...得加强啊...
回复
ddwhya
2008年12月25日 13:18:06
16楼

风口 怎么不对了?
回复
dengjunbo42
2008年12月25日 16:53:30
17楼
前室的风口一般为常闭,电动,须每层设置,按楼主说法,此建筑应该属于小于20层的高层,故前室的送风量应为22000~27000之间,最好还用流速法和压差法计算一下,取较大值。然后前室风口不应设置成常开型的,那样的话风机风量要求会很大,而且风量也不好均衡。
回复
zyfjyt
2008年12月29日 15:30:42
18楼
风口根本就不大,现在的问题是,你开的是几个风口,前室正压风口,使用时只开启着火层的风口(根据上海的规范),此时风口风速应为12.3m/s超过规范要求。如果是开启着火层与着火层上一层的风口(根据高规),此时风口的风速应为6.1m/s小于7m/s的规范要求,提合适的。如果你把前室的所有风口全部都开了,这样的设计根本就是错误。!!!!如果你非要使用常开风口,那你就要加大风机风量,以满足前室30Pa的正压要求。
如果前室为常闭风口,并与正压送风机联锁。只开启着火层的或着火层与其上一层的风口,这个风机的压头是够用的。
解决方法,使用电动手动开启式正压送风口(平时常闭),与正压送风机联锁,着火时仅开启着火层与着火层上一层的风口,即可解决问题。
回复
bille626
2008年12月29日 16:25:54
19楼
学习
:) :) :)
回复
dtan100
2009年03月13日 22:37:08
20楼
前室加压送风口应该为常闭风口,着火时开启相邻两层得风口,若选用常开风口,风量及风压都得加大才能满足要求
回复