应急照明开关强起控制
di_do_0
di_do_0 Lv.2
2008年12月15日 16:10:04
只看楼主

应急照明开关强起控制图纸

应急照明开关强起控制图纸
f690229642a2b8bc66e9.pdf
49.7 KB
立即下载
免费打赏
yan8311
2010年01月13日 11:28:47
2楼
着急啊,学部会,
回复
zhunikuaile119
2010年01月31日 15:26:19
3楼
学习下,看看
回复
szmszm
2010年02月08日 13:48:14
4楼
这个图,还少一根浮充线
回复
wangx2222
2010年03月30日 00:40:10
5楼

图示的灯具不是自带蓄电池组的,就是字打错了(店员:lol )。
回复
ynn101
2010年05月09日 11:30:38
6楼
我也是这么画的,但审图公司的人认为,如果平时灯由双控开关控制为亮的状态,在火灾时就不能通过消控中心来控制,这个审图人员说,按规范,火灾时应由消防控制系统点亮应急灯,不能由就地的开关控制。我都快被雷死了。
回复
xugweng
2010年05月29日 22:10:08
7楼
多谢分享!:handshake
回复
zilong_0714
2010年06月05日 17:44:40
8楼
这个知识点有点模糊,下来学习一下,谢谢楼主了。
回复
sunstyle
2010年06月06日 10:24:14
9楼
路过。:lol
回复
rijiaman
2010年06月12日 15:03:00
10楼
好东西呀!!!!哈
回复
greencat_25
2010年06月24日 15:04:25
11楼
现在只能用智能应急照明控制系统来达到6楼审图人员所要求的功能。