关于热风幕的问题
ni-ni.jin
Lv.2
2008年12月15日 16:28:51
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
请教高手和有经验的工程师:1,热风幕可以用空调热水带么?60摄氏度热水带出来会不会是吹冷风的感觉?1,在严寒地区,采用旋转门时,两侧的小侧门有必要使用热风幕吗?
请教高手和有经验的工程师:
1,热风幕可以用空调热水带么?60摄氏度热水带出来会不会是吹冷风的感觉?
1,在严寒地区,采用旋转门时,两侧的小侧门有必要使用热风幕吗?
免费打赏
fsb427
2008年12月15日 18:11:30
2楼
可以,但一定要保证流量,否则就会冻烂,要是的确很严寒,计算温度在-20以下,我觉得还是上电的吧
回复
我去画图了
2008年12月15日 18:17:47
3楼
当然可以了,具体规范里有,仔细看看吧!
回复
ni-ni.jin
2008年12月16日 00:08:03
4楼
一些老专家审图的时候总是把“宜”的条文给提出来让改~~~很无语
回复
f_jg2003
2008年12月16日 09:04:09
5楼
1用低温效果比较差,只是说比没有强吧。
2哪个门需要,哪个门不需要可以根业主协商,一般他们冬季开启时间很少的门不需要上。
回复
bluesky3927
2008年12月17日 10:25:13
6楼
一般都是用电的,用水的我还没用过呢
回复
f_jg2003
2008年12月18日 15:21:24
7楼
如果有高温热源可以利用则不宜用电,用电很费的。
回复
相关推荐