水量为300m3/d, 项目 COD :22000mg/L BOD:45000mg/L NaCl 6.9% 甲苯<0.2%废水中主要污染物有氯化钠、丙二醇、甲醇、乙醇、甲苯、异丙醇、纤维素醚等,其中如甲苯以及大分子的污染物(如羟丙基甲基纤维素醚)属难降解物质 cod太高了,谁知道该怎么处理啊?给个意见,先谢了。
水量为300m3/d,
项目 COD :22000mg/L BOD:45000mg/L NaCl 6.9% 甲苯<0.2%
废水中主要污染物有氯化钠、丙二醇、甲醇、乙醇、甲苯、异丙醇、纤维素醚等,其中如甲苯以及大分子的污染物(如羟丙基甲基纤维素醚)属难降解物质
cod太高了,谁知道该怎么处理啊?给个意见,先谢了。
2楼
我司有这样的技术优势、成功案例,只要你提供处理结果的各项指标及投资、运行费用。有意请联系0512-63532289 徐先生 E-mail:xz9009@126.com,提供你们的联系方式,以便进行沟通交流。
回复
3楼
回复
4楼
先排除氯离子引起的COD测定影响。直接上厌氧,剩下的再用楼上的强氧化去除
回复
5楼
顶一下,谢谢楼主了。呵呵。
回复
6楼
www.up4up.cn
先解决问题,再讨论价钱!免费实验一切废水难题。
声明一下啊,我不是他们公司的,但是网站里面还是有很多好东西啊,超级氧化方法的原理及应用什么的,很好。
回复
11楼
还没拿到别人的水样试一下就都说能做。太神奇了。这种水的确不是很好做的。我们公司花了很多精力来做中试。现在基本上有所小成。不要没中试过就乱承诺自己能做。要不死得很惨。别老忽悠人。
回复
12楼
估计技术是针对超声波和等离子技术的,真的水处理技术估计不怎么样。
回复
13楼
4楼的说得有道理,厌氧应该可以,但可能要稀释,把盐含量降下来
回复
15楼
你这个废水一是盐分高,而是盐分高,两者必须都要考虑。
水量并不是很大,必须考虑脱盐处理,这是必须的,如果稀释处理,水量就变成两千多吨了。
这个废水要进行六效蒸发处理,就像我公司的一样,这样你的废水淡水部分就含有一定的低沸点的物质,而大分子的纤维素等都会和氯化钠一起以固体的形式,拉到垃圾场。
这样盐分和COD都会有大幅度的降低,这才是第一步。
而淡水是否能回用,是你自己再考虑的事情。如果能回用是最好,比如投料,或者洗料等。
如果不能回用,那就进行生化处理吧。这个废水就很好处理了。
比我的废水还要简单点,如果可以到我单位参观,我的QQ63708745.
对了,我估计你的废水成本要30多。其他方法就更难了。高盐是难点啊。
回复
16楼
先进行物化处理也许会好点
回复