STS(新版)应用中的问题
chabei_163
chabei_163 Lv.2
2008年12月16日 09:03:53
只看楼主

急求帮助:我是新手,现在在做一个屋顶飘架(钢结构的),在STS(新版)节点设计中的梁端部节点设计结果中总是被提示“ 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算: Mu= 1771.200<1.2Mp= 2072.367 不满足 ”我该如何调整啊!先谢谢各位高人了。献花:call: :call: :call: :call: :call:

急求帮助:
我是新手,现在在做一个屋顶飘架(钢结构的),在STS(新版)节点设计中的梁端部节点设计结果中总是被提示“ 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算:
Mu= 1771.200<1.2Mp= 2072.367 不满足 ”我该如何调整啊!
先谢谢各位高人了。献花:call: :call: :call: :call: :call:
免费打赏
雨季
2010年11月17日 14:16:05
2楼
哎,看来这个问题很早就有人提出啦,为什么没有解答呢,钢结构版主应该负起责任吧,刚接触钢结构,有好多疑问,不过转了一大圈,论坛钢结构板块有点让人失望
回复
kafeihfdcb
2010年11月17日 15:07:02
3楼
解决办法如下:把梁端上下翼缘板做成变截面的梯形。(加高梁的高度不可行)
回复
sdzbchenxi2
2010年11月18日 10:17:48
4楼
可以在梁下做支撑牛腿,或上下都做加劲肋,增加钢梁端部刚度。
回复
anjia_270
2010年11月19日 08:58:40
5楼
这个问题如果你把柱子的翼缘加大些应该可以解决掉的。像你这种是可能不能加盖板等原因,PKPM无法用规范提的方法加强所以就出现这个信息了。
回复
scljc2010
2010年11月20日 15:44:54
6楼
更希望从实验的角度去研究
回复

相关推荐