住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层图纸设计如下:地下室水泵房中区变频泵组,2用1备高区变频泵组,2用1备A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。中区同时存在2种供水方式。请问大家见过这种做法吗???
住宅小区A、B、C、D共4栋楼。A、B栋为17层,C、D栋为11层
图纸设计如下:地下室水泵房
中区变频泵组,2用1备
高区变频泵组,2用1备
A、B栋5-11层为中区直供,12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。
C、D栋5-11层先由中区直供到天面水池,再由天面水池自流到5-11层,2个水池独立。
中区同时存在2种供水方式。
请问大家见过这种做法吗???
合理吗??
天面水池的进水应如何控制??
22楼
看来有很多人不知道,供水安全性啊,节能是必须的,但是供水安全不是更好?
回复
23楼
12-17层先由高区直供到天面水池,再由天面水池自流到12-17层,2个水池独立。
还是要看地区咯,要是比如重庆之类的山区,整栋楼的17层说不准就比市政道路更低,把生活水箱放在屋面,就可以用这样的方式????节约地下室,腾点地方做车位嘛。
回复
24楼
第一次见过这样的供水方式,画蛇添足,“长见识了”。无负压现在国家应该还没有推广吧......
回复
25楼
第一次见过这样的供水方式,画蛇添足,“长见识了”。无负压现在国家应该还没有推广吧......
回复
26楼
23楼,你这种采用工频泵就行了,而且节能,如果采用变频泵,你这样的系统出来直接可以收回去。当然,无负压没说一定要变频泵。无负压其本质就是一个承压的调节水池+水泵的组合。
回复
27楼
6楼的朋友的做法很好,
回复
28楼
6楼说的对要节约能源,满足用户要求
回复
29楼
6楼好,也仅仅是相对楼主见到的图纸而言
回复
30楼
但是六楼说的不全,还有几种常用的都没有说出来
回复
31楼
低区可以直接市政供水,中高区直接用变频泵供水,中间可以加减压阀
回复