请教诸位: 设备容量180kw的地能热泵,采用整定电流400A的断路器,短延时10In,采用星三角启动,为什么启动时老跳闸?
请教诸位:
设备容量180kw的地能热泵,采用整定电流400A的断路器,短延时10In,采用星三角启动,为什么启动时老跳闸?
2楼
长延时动作,再调整长延时吧。
回复
3楼
是瞬时跳闸,还是运行一会才跳
回复
4楼
可考虑采用一下软启动试试。
回复
5楼
可考虑采用一下软启动试试。
回复
6楼
用软启应该是能解决问题,可造价也上去了
回复
7楼
电流整定到630A了,启动时居然还会跳
回复
8楼
正常运行时电流只有300多点
回复
9楼
是瞬时跳闸,还是运行一会才跳
如果运行一会才跳,应该是星-角起动时间短
回复
10楼
是星向角转换瞬间跳
回复
11楼
这样的问题我也遇到过,
1\接线有没有问题
2\星角转换时要时间断,指的转换时的时间,不是星启动延时的时间
回复