本人毕业后第一次做住宅小区集中采暖(徐州工程,手上也没分户采暖图集,采暖学的又不好,要图又要的急,快疯了)有很多问题想请教各位,希望大家帮帮我:单体住宅采用共用立管分户独立系统 常规做法,散热器采暖1、下载的图纸看到多是管道通过地沟入户,请问可以直接采用成品保温管直埋入户,单元入口的热量计等装置设在检查井的方式?2、因为种种原因,开始和建筑没协调好,采暖立管挤在楼房北侧水管井的,这样在北侧入户的土层中,厨房的排水管、自来水入户管、采暖管水平间距就比较近,问需要满足什么采暖管和给水、排水管水平距离要保持1.5m的要求么?
本人毕业后第一次做住宅小区集中采暖(徐州工程,手上也没分户采暖图集,采暖学的又不好,要图又要的急,快疯了)
有很多问题想请教各位,希望大家帮帮我:
单体住宅采用共用立管分户独立系统 常规做法,散热器采暖
1、下载的图纸看到多是管道通过地沟入户,请问可以直接采用成品保温管直埋入户,单元入口的热量计等装置设在检查井的方式?
2、因为种种原因,开始和建筑没协调好,采暖立管挤在楼房北侧水管井的,这样在北侧入户的土层中,厨房的排水管、自来水入户管、采暖管水平间距就比较近,问需要满足什么采暖管和给水、排水管水平距离要保持1.5m的要求么?
3、不通行地沟、直埋这两种敷设方式哪种 设计、施工、造价 方便、便宜些啊??
4、立管最低点要不要设泄水阀,集水池什么的?立管利用的水管井到二层楼梯间管井就到头了,也不太好设
大家能帮帮我啊~~~~~~~~多谢了~~~~~~
2楼
1、图集中采暖管道是通过地沟入单元口,如直接采用成品保温管直埋入户,对今后的检修不利。
2、厨房的排水管、自来水入户管、采暖管水平间距就比较近,不满足要求的,可采取一些技术措施来保证维修最小间距。
回复
3楼
3、一般采用无补偿直埋敷设方式多些,设计、施工、造价方面都有明显优势。小区管线交叉也相对好解决。
4、立管最低点要设泄水阀,集水池具体位置还要看建筑物的具体情况。
回复
4楼
多谢版主。。。
那我现在就采取管沟入户,交叉着从厨房排水管上面过,然后通到小区总管(总管准备采用无补偿直埋敷设,这样可以的?)
请问采用管沟,和排水管、给水管交叉处,是不是要给、排水管必须从我管沟下面过?
我还想问下,2、厨房的排水管、自来水入户管、采暖管水平间距就比较近,不满足要求的,可采取一些技术措施来保证维修最小间距。
采取哪些技术措施呢??
谢谢。。。。。。。。。
回复
5楼
咋没人啊?
因买不到图集,请问谁能告诉我,住宅采暖入户装置的埋地检查小室的最小尺寸要多少??
回复
6楼
顶,求助。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
QQ:8763909 你加这个号,等我慢慢和你说~!
我做水暖工程和造价的,相信能给你一定的帮助。
回复
8楼
上面的这位兄弟 加了 你不在线。。。。。
因为现在单元热力入口附近排水管、污水检查井很多,地方很小,我急需知道单元热力入户装置最小尺寸需要多少?(下载的几张质量不错的图纸上就注了下采暖入户装置见陕02N,我在江苏,买不到图集,苦啊)
哪位热心人能帮帮我?
回复
9楼
采暖管一般从南侧入户,做成地沟(一般宽1米,伸1.2米)形式.给水管和排水管北侧入户.给水管尽量离排水远点(1.5米差不多了),厨房至少宽3米,做不到么?
回复
10楼
检查小室属于采暖外线,取决于室外地坪高度,你做单体可以不用考虑.只需要将采暖管道甩出建筑外墙1.5米,采暖管道标高室外地坪下0.8米即可
回复
11楼
补充lwjlwj一点,采暖内线比外线高的建筑(即系统入户管为最低点的),在室外检查井设泄水,没必要做在楼内,如果室内低(比如带地下室的情况)一般设置泄水阀,接管至地下积水坑即可.