求助:变频器供水设置
yjuemc
yjuemc Lv.2
2008年12月20日 23:38:31
只看楼主

请教大家:一台阿尔法2000系列变频器,控制一台普通三相异步电动机,只有一个压力变送器(0~20mA),压力设置4KG,阀门用水时保持压力供水;不用水时所有阀门关闭,需要变频器自动停止,只用一台变频器能实现这样的功能吗?需要设置哪些参数?不能的话还需要添加哪些硬件?谢谢!

请教大家:一台阿尔法2000系列变频器,控制一台普通三相异步电动机,只有一个压力变送器(0~20mA),压力设置4KG,阀门用水时保持压力供水;不用水时所有阀门关闭,需要变频器自动停止,只用一台变频器能实现这样的功能吗?需要设置哪些参数?不能的话还需要添加哪些硬件?谢谢!
免费打赏
首席技术官
2008年12月22日 10:11:08
2楼
关键你这不是恒压供水,你还需要把阀门关闭的情况
也就时候说负载有两个:
一个是阀门电机
一个是水泵电机
你可以分两步
一是用按钮控制阀门的开关,两个按钮一个指示灯一个接触器两个行程开关即可
二是用变频器+压力变送器+水泵构成恒压供水系统
二者应有一定的先后顺序
就是说到达最大阀门开度的时候,上限行程开关闭合之后变频器启动进入恒压供水
如果不用恒压供水了,就先停止变频器,转速变为0时,再关闭阀门
回复
jnshcn
2008年12月30日 13:54:31
3楼
也可以利用变频器内部的干接点控制阀门,变频器运行阀门打开,变频器停止阀门关闭。
不过阀门要装在压力变送器后啊。
回复
niujiaxin
2010年05月29日 09:45:55
4楼
楼上说的有对
回复