室外消防系统必须设置消防泵房吗,

室外消防系统必须设置消防泵房吗,
免费打赏
求知不断
2008年12月21日 10:06:35
2楼
那要根据室外消防用水量确定的,15l/s可以采用市政供水,市政满足不了需要设水泵
回复
quyan122705
2008年12月21日 12:02:08
3楼
与压力没有关系吗,
回复
xiaobing201
2009年07月13日 12:20:42
4楼
有。根据水压、水量确定是否设置消防水泵。
回复
maoxinqing
2009年10月28日 17:24:32
5楼
有关系,如果市政压力满足不了室外消防水压的要求,需要另外设置室外消防水泵。