锅炉房,制冷机房,热交换间,油箱间等火灾时是否需排烟,能否采用密闭防烟,谢谢各位
锅炉房,制冷机房,热交换间,油箱间等火灾时是否需排烟,能否采用密闭防烟,谢谢各位
2楼
一般锅炉房,制冷机房,热交换间考虑通风就可以了,油箱间考虑密闭防烟,燃气锅炉房考虑防爆和事故通风.
回复
3楼
那么锅炉房,制冷机房,热交换间考虑通风的情况下,风管穿越机房应该设阀吗
回复
4楼
我现在做还是加排烟的,我一般会把风机选成双速的,和平时一起用(不过个人认为《高规》在这一点上也有不妥)
回复
5楼
要设,因为都是防火墙,穿防火墙要设
回复
6楼
是在地上还是在地下?
设计是不一样的!!!
回复
7楼
锅炉房,制冷机房,热交换间房间的隔墙是防火隔墙,也就是耐火等级有一定要求,开门采用防火门的房间,为不降低房间的耐火分隔能力,应设防火阀,一般为70度熔断.
回复
8楼
谢谢
回复
9楼
扑看分区吗?不一定要设,个人观点。
回复
10楼
请问一哈,高低压配电房、机电设备房等要不要排烟呢?
回复
11楼
不做
回复