变压器知识 P0即额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响P0数值的大小,P0与参考温度无关。 I0即空载电流,指变压器不带负载从电网吸收的电流。当额定频率下的额定电压施加到一个绕组的端子上,其它绕组开路时,流经该绕组的电流值,对于三相变压器是流经三相端子电流的算术平均值。
P0即额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。Uk即短路阻抗,在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗,此时另一绕组的端子短路。短路阻抗通常用百分数表示。此值等于短路试验中为产生相应额定电流时所施加的电压与额定电压之比。
Pk即负载损耗,对于三相变压器指当额定电流流过高压绕组时,且低压绕组短路,在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。又称为铜损,一般参考温度为75℃,其数值反映变压器负载时,电流流过绕组时绕组电阻所消耗的功率,Pk与参考温度有关。
变压器噪声水平(Lp)的国家标准是GB7328-87,其测试方法:变压器在规定条件运行时,在距变压器1m处用声级计测量其声级水平,并考虑环境声级水平,根据声级的有关计算方法计算出变压器的噪声水平。变压器的噪声水平不等于实测声级水平简单的减去环境声级水平。
标准横排出线和标准立排出线是侧出线的两种不同形式,对于不同类型的低压开关柜出线形式不同,GGD、GCK等低压柜采用横排出线;多米诺、MNS等采用立排出线。
三相变压器额定相电流=三相额定容量/(3×额定相电压)
三相变压器额定线电流=三相额定容量/( 3×额定线电压)
近似估算方法:10kV高压线电流I1=额定容量×6%,400V低压线电流I2=25×I1;6kV高压线电流I1=额定容量×10%,400V低压线电流I2=15×I1。
高压线圈若采用箔绕会带来如下问题:
1)工艺复杂,生产技术不成熟很难保证质量控制,如:端部绝缘、毛刺、段间连接会成为产品薄弱点;
2)原材料供应时间较长,不能满足一般用户要求;
3)箔绕目的是解决冲击电压分布和大电流的问题,对于高压线圈采用线绕已完全能满足要求。
为什么500kVA及以上变压器低压线圈采用箔绕,而500kVA以下采用线绕?
低压线圈采用箔绕解决大电流和突发短路问题,在小容量变压器上,上述问题不突出,采用线绕已完全满足要求;小容量变压器低压采用箔绕经济性差,成本高。
采用Dyn11和Yyn0连接组别是根据用户要求确定。Dyn11与Yyn0相比优点如下:减少变压器损耗;降低谐波分量;有利于单相接地短路故障的切除;单相不平衡负荷可充分利用。两者线圈完全不同,不能简单互换。
当高压电压为10kV时,高压分接为-5%,-2.5%,0%,+2.5%,+5%时,低压电压相应为421V,410V,400V,390V,381V。即高压分接向上调,低压电压降低;分接向下调,低压电压升高。
变压器联接组别、高低压额定电压、阻抗电压相同时,额定容量相差不大时,变压器可以并联运行。
现场发现变压器噪音很大。
先看看低压输出电压,哇!比低压额定电压还高,把调压分接头连接片向下调看看;变压器好象已调到底了,叫供电局降低系统电厂才行。
电压正常喔,看看变压器,带外壳的,按一下铝板看看?(噪音下来了,紧固铝板螺丝可以了。) 还不行喔,拿根木头顶一下母线槽看看?(哦!原来是母线槽螺丝松了。)
要停电处理了,慢,停电后记得要装设地线,多找个人监护才行,先要保证人身安全。看看上下网板有没有异物(螺丝或其他东西),网板变形大吗?(安装队安装时可能踩变形会引起振动发出噪音)。顺便紧固变压器主体上下夹件、垫块、母线和其他紧固件的螺丝。别忘了还有风机,会不会掉了东西进去呢?摇一下风机有松动吗?(松动的话不用说了吧?拧紧它。)差不多了,送电看看。
还是不行,咦,可能是负载性质引起喔,看看负载性质(大的整流设备和谐波设备都会引起谐波振动发出噪音。负载性质引起噪音的话,那就只能打份报告申请加装减小谐波的装置了。)
没效果,快点叫厂家过来吧。
将电压降低到电气设备工作电压的变压器称为配电变压器,该类变压器作为日常照明和工厂动力用,一般低压为0.4kV及以下。电力网中所用到的所有变压器统称为电力变压器,即为配电前用的各级变压器,一般低压为3kV及以上。我厂生产的变压器绝大多数为配电变压器,少部分为电力变压器和特种变压器。
不同绝缘材料的变压器允许长期运行温升不同。环温40℃时,B级80K;F级100K;H级125K。不同绝缘材料,变压器的温升限值、负载损耗、导线设计截面等均不同,并且不是级别越高越好,考虑用户综合成本和效益,绝大多数干式变压器采用F级绝缘。