求教:喷头流量系数K的问题
2003lin
2003lin Lv.2
2005年04月07日 10:48:21
来自于 建筑消防给水
只看楼主

最近在搞自动喷淋设计,当计算一个喷头的计算流量时被搞糊涂了,偶发现喷头的流量系数怎么差别那么大的?有的提供数据:K=1.33,有的K=80,有的K=115等等,其中K=1.33跟K=80的其中是否某种转换关系?究竟一个闭式喷头的流量如何计算?一个开式喷头的流量呢?请各位指教送分。。。。。。

最近在搞自动喷淋设计,当计算一个喷头的计算流量时被搞糊涂了,偶发现喷头的流量系数怎么差别那么大的?有的提供数据:K=1.33,有的K=80,有的K=115等等,其中K=1.33跟K=80的其中是否某种转换关系?究竟一个闭式喷头的流量如何计算?一个开式喷头的流量呢?
请各位指教
送分。。。。。。
免费打赏
2001gps
2005年04月07日 11:18:10
2楼
k=80 和k=0.133是一回事, 当k=80时,q的单位为L/min.H的单位为MPa
当K=0.133时,q的单位为L/s,H的单位为kpa
回复
fu
fu
2005年04月07日 12:20:43
3楼


建议你 在 搜索帖子 输入 喷头 标题 提交 可以看到有关帖子
回复
aiwang_1980
2006年06月16日 09:45:55
4楼
还是不对啊,他们换算得知道一个算另一个,现在两个都不知道怎么得出?
知道K=80怎么得出Q来呢?
那K=115怎么得出Q来?又怎么得出单位为H/L时的K?
回复
aiwang_1980
2006年06月16日 09:52:27
5楼
那K=115的喷头的流量是多大?才能根据公式Q=K*10 10为压力(KPa)的平方根,现在Q和K都不知道,怎么计算啊,用哪个算哪个啊?
回复
水锤
2006年12月12日 08:28:03
6楼

看看这个帖子http://co.163.com/forum/content/1666_540672_1.htm#r4589973
回复
yjjnf2000
2007年01月16日 14:06:31
7楼

按你这样转换也不对啊!!

哪里出现过k=0.133啊?我怎么没见到过啊?
回复
yanglan
2007年01月16日 23:21:01
8楼
是不是单位不同, 如GPM,PSI,L/MIN
你在好好看看
回复
ysyn
2007年06月05日 21:38:59
9楼
喷头有标准喷头和大流量、小流量喷头,所以流量系数当然不一样了。另外我要指出的是,规范上对喷头的布置没有因喷头不同而区分,这是不对的。
回复
wanglina8286
2007年06月06日 22:15:44
10楼
按规范中使用的标准单位计算就是了,自动喷水规范中流量计算写的很清楚。

消防设计规范大全:
http://www.erdos119.cn/article.asp?cat_id=4
回复
政委
2007年06月06日 23:05:47
11楼
喷头的流量与系数k及压力有关,标准喷头流量系数k=80,此外常用的还有k=115及k=200等喷头,主要用在严重危险及或仓库危险级上。k=1.33应是误会,应是标准喷头k=80在0.1mpa压力下的流量是1.33L/S。

hh8204

对的

wtdwxd:说的很准确啊

回复

相关推荐

APP内打开