关于钢结构柱脚的问题
j_aric
j_aric Lv.2
2008年12月22日 11:38:59
只看楼主

现在有一棟钢结构 办公楼,6层,局部7层,用外露柱脚行吗?我用外包式柱脚,甲方嫌浪费。那位高人有经验如何判定用哪种柱脚合适(外露、外包、埋入)。

现在有一棟钢结构 办公楼,6层,局部7层,用外露柱脚行吗?
我用外包式柱脚,甲方嫌浪费。
那位高人有经验如何判定用哪种柱脚合适(外露、外包、埋入)。
免费打赏
j_aric
2008年12月22日 14:36:28
2楼
:L :L :L :L
回复
s123456
2010年08月20日 11:11:37
3楼
规范要求,如果外露式柱脚,短柱就要高出地面的。
回复
she521_
2013年11月09日 10:02:38
4楼
s123456 发表于 2010-8-20 11:11 规范要求,如果外露式柱脚,短柱就要高出地面的。哪本规范,老是搞不清楚用什么柱脚,要高出多少?配筋什么的是怎么算的?
回复
harry401018
2013年11月11日 09:39:52
5楼
哪本规范?要高出多少?配筋什么的是怎么算的?
回复
pingju229
2013年11月11日 15:14:36
6楼
:victory::victory::victory::victory:期待高手出现
回复
黎落
2013年11月11日 23:37:39
7楼
she521_ 发表于 2013-11-9 10:02 哪本规范,老是搞不清楚用什么柱脚,要高出多少?配筋什么的是怎么算的?高钢规有规定。高度要大于柱子宽度的3倍。配筋就不用计算了,构造的。6层的钢结构做外露式柱脚,烈度稍微大点的话,新的抗规有一条,柱脚的塑性承载力的要求估计过不了。但是我们总工说不用管这个。。
回复
年华似水流
2013年11月12日 10:15:13
8楼
1.根据计算调整
2.根据建筑调整
3.根据施工难易判断
别以为我说的很官方,等你明白了回过头一看就很明朗
回复
爱力特
2013年12月31日 16:02:24
9楼
没有严格的界定,能用外露解决就外露,有防腐或嵌固、混凝土钢结构交接、安全防护(撞角)等要用埋入或外包,不具备埋入时就要外包
回复
weiyf1951
2015年10月21日 08:49:43
10楼

没有严格的界定,能用外露解决就外露,有防腐或嵌固、混凝土钢结构交接、安全防护(撞角)等要用埋入或外包,不具备埋入时就要外包:lol
回复
luhuajie123
2016年01月11日 17:22:55
11楼
weiyf1951 发表于 2015-10-21 08:49 没有严格的界定,能用外露解决就外露,有防腐或嵌固、混凝土钢结构交接、安全防护(撞角)等要用埋入或外 …学习了,谢谢:):):)
回复

相关推荐