staad/china 2005求助
nightwish8583
2008年12月22日 16:04:56
只看楼主

小生从事幕墙设计现在有一美国工程需要计算雨棚,但遇到了问题使用STAAD计算挠度一直无法实现各位前辈可否有用STAAD悬臂梁计算的经验,能否请教下如何演算挠度,大侠只需把STAAD的命令文件发布出来。小生不胜感激在此拜谢。。。

小生从事幕墙设计现在有一美国工程需要计算雨棚,但遇到了问题使用STAAD计算挠度一直无法实现
各位前辈可否有用STAAD悬臂梁计算的经验,能否请教下如何演算挠度,大侠只需把STAAD的命令文件发布出来。小生不胜感激在此拜谢。。。
免费打赏
nightwish8583
2008年12月23日 14:42:03
2楼
小生把命令码发上来,高人帮忙看下如何编辑才能验算悬臂梁(单元1到5 7到11)挠度。现在小生已经定义了LZ/CAN/DEF等参数,但是挠度演算结果还是忽略。小生再次拜谢!!!
STAAD SPACE DXF 文嫁导人 DRAWING1.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 23-Dec-08
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KN
JOINT COORDINATES
1 -302.212 0 -18286.9; 2 -302.212 0 -16286.9; 3 1197.79 0 -18286.9;
4 1197.79 0 -16286.9; 5 2697.79 0 -18286.9; 6 2697.79 0 -16286.9;
7 4197.79 0 -18286.9; 8 4197.79 0 -16286.9; 9 5697.79 0 -18286.9;
10 5697.79 0 -16286.9; 11 -302.212 0 -15786.9; 12 1197.79 0 -15786.9;
13 2697.79 0 -15786.9; 14 4197.79 0 -15786.9; 15 5697.79 0 -15786.9;
16 1197.79 3600 -18286.9; 17 4197.79 3600 -18286.9;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 3 4; 3 5 6; 4 7 8; 5 9 10; 6 2 4; 7 2 11; 8 4 12; 9 6 13; 10 8 14;
11 10 15; 12 4 6; 13 6 8; 14 8 10; 15 16 4; 16 17 8;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 199.947
POISSON 0.3
DENSITY 7.68191e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 TO 5 7 TO 11 TABLE ST W16X26
6 12 TO 14 TABLE ST PIPS50
15 16 TABLE ST PIPS100
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 16
SUPPORTS
1 3 5 7 9 16 17 PINNED
MEMBER RELEASE
15 16 END MX MY MZ
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE dead+live
MEMBER LOAD
2 TO 4 6 8 TO 10 12 TO 14 UNI GY -0.000256
1 5 7 11 UNI GY -0.000128
LOAD 2 LOADTYPE Wind TITLE wind
JOINT LOAD
3 TO 8 12 TO 14 FY 0.45
1 2 9 TO 11 15 FY 0.225
LOAD COMB 3 LOAD CASE 3 percentage 75 DL+LL+WL
1 0.75 2 0.75
PERFORM ANALYSIS
PARAMETER
CODE AISC
CAN 1 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
BEAM 1 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
CB 1 MEMB 1 TO 14
DFF 0.0025 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
LZ 5000 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
FINISH
回复
nightwish8583
2008年12月23日 15:39:43
3楼
在补充一下,像check code memb 1 to 5 7 to 11等命令小生已经在人机交流中设定,在钢结构设计/杆件设计/参数组/设计参数中设置DEF后验算虽然进行但是结果是0.000显然不能说服自己。望您指教谢谢!
回复
laikiacha
2008年12月24日 22:05:30
4楼
首先我觉得你的模型有些不合理
拉杆比你的水平横杆还粗。你的水平横杆应该要能承受起没有拉杆的雨棚梁的荷载。(可以想像,这是一支梁,像扁担一样,有拉杆部份要挑起没有拉杆雨棚梁的荷载。因雨棚梁的靠墙端是铰接的。)若规范检核过了,那么表示可以节省很多!
dff这个指令,如果你的挠度限制是1/300,那么要设dff 300 memb ****
你应该在finish前加一行check code all
回复
gongaga
2008年12月24日 22:49:47
5楼
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=311179&page=4#pid12602536
这有一个例子可以看看

另外,为何要把LZ设成5米呢?
回复
gongaga
2008年12月25日 11:36:35
6楼
没有设code check 指令,staad不会作规范参数的检查,即是在您perform analysis以后的就没有意义了!没有加上任何输出指令,在输出档上也看不出来反力等的输出值。除非在后处理模式下进行。
回复
nightwish8583
2008年12月25日 14:45:42
7楼
首先感谢5#提出的结构不合理问题,小生只是随意定的未详细考虑。只是怕长细比不够(3D3S的毒害)。其实在一杆多梁的情况下拉杆的尺寸的确不应该大过横向支撑杆件(虽然两者并无直接联系)。其次关于6#的LZ建议是小生按中国规范的计算长度的定义要求(悬臂计算长度2L)。小生不知到美国规范是否有次方面的要求。姑且按2L设定。如果不可以还请您见谅。
以下是小生改完的命令。挠度还是0.000请您详细指教以下。拜谢ING:'(

6 12 TO 16 TABLE ST PIPS50
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 16
SUPPORTS
1 3 5 7 9 16 17 PINNED
MEMBER RELEASE
15 16 END MX MY MZ
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DEAD+LIVE
MEMBER LOAD
2 TO 4 6 8 TO 10 12 TO 14 UNI GY -0.000256
1 5 7 11 UNI GY -0.000128
LOAD 2 LOADTYPE Wind TITLE WIND
JOINT LOAD
3 TO 8 12 TO 14 FY 0.45
1 2 9 TO 11 15 FY 0.225
LOAD COMB 3 LOAD CASE 3 PERCENTAGE 75 DL+LL+WL
1 0.75 2 0.75
PERFORM ANALYSIS
PARAMETER
CODE AISC
CAN 1 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
BEAM 1 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
CB 1 MEMB 1 TO 14
DFF 300 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
LZ 5000 MEMB 1 TO 5 7 TO 11
CHECK CODE MEMB all
FINISH
回复
nightwish8583
2008年12月25日 14:52:03
8楼
还有我在FINISH前有补加了CHECK CODE all 悬臂梁还是0.000但是横杆是0.001我想问下是不是小生单位设置有问题呢:o
回复
laikiacha
2008年12月25日 21:24:55
9楼
还有一些问题我一并提出来
1>你没有设置构件的屈服强度 FYLD *** MEMB ***,STAAD 预设的应该是250MPA。
2>LZ应该不用设,如果要设,设置成2.5就行了。
3> LY 应该设成2
4> 你没有说你雨棚上部是用什么材料,如果是用压型钢板dff在250应该就足够。如果是用玻璃,建议你至少要设到360以上。
5>你可以看一下你分析后的 STAAD OUTPUT 档案,应该可以看到雨棚梁大都是deflection控制。
6>在后处理看看deflection就知道两端的雨棚梁(1,5)变位较大。建议你将雨棚梁的端部改为固接。如果设成铰接,前面的连系圆管,最好改成型钢,而且与雨棚梁焊接(刚性连接)
7>回答你dff的问题,如memb 1 , memb7为同一个挠曲长度,应该是要取2.5M, 所以应该加设DJ1 1 memb 1 7; DJ2 11 memb 1 7;这是在设置L/360, staad会计算节点1 到节点11的长度作为L。
回复
laikiacha
2008年12月25日 21:53:13
10楼
对了,我又重看了一次你的问题,你所谓的0.000与0.001是指什么数据?你也可以把画面剪下来标注说清楚,发email给我。

另外看你的设计结果,发现unity check(ratio 值),非常低,staad的预设值是1,越接近1越节省,超过1,当然就是破坏了,表示断面太小!你可以试著把断面改小!w16x26,深16英寸,每英尺重26磅断面大了些。
回复
nightwish8583
2008年12月26日 21:30:59
11楼
首先谢谢您的关注,小生刚刚出差回来没有即使回您的贴。您的建议对我帮助佷大。十分感谢。关于您提出的雨棚的构造问题我是这样考虑的:次梁用圆管主要考虑的是造型比型钢美观。虽然型钢可以包铝板但是还是没有圆管来的漂亮(个人观点)。至于采用铰接主要是规范的要求。小生的解决方法是加个斜撑,但是的确也破坏了效果。具体解决方案还要和甲方商榷。另外我有佷多问题想和您讨教方便的话能否加下小生的QQ(401396052)。您说的截图问题我明天上班在发上来。再次对您的帮助提出感谢,小生不胜感激!!!
回复