staad/china 2005求助
nightwish8583
2008年12月22日 16:04:56
只看楼主

小生从事幕墙设计现在有一美国工程需要计算雨棚,但遇到了问题使用STAAD计算挠度一直无法实现各位前辈可否有用STAAD悬臂梁计算的经验,能否请教下如何演算挠度,大侠只需把STAAD的命令文件发布出来。小生不胜感激在此拜谢。。。

小生从事幕墙设计现在有一美国工程需要计算雨棚,但遇到了问题使用STAAD计算挠度一直无法实现
各位前辈可否有用STAAD悬臂梁计算的经验,能否请教下如何演算挠度,大侠只需把STAAD的命令文件发布出来。小生不胜感激在此拜谢。。。
免费打赏
nightwish8583
2009年01月04日 08:30:43
32楼
原来如此。看来小生与您的差距还是很大的。谢谢您耐心的解释和教导谢谢您:D
有个问题请教您荷载自动组合中的TABLE1一直到TABLE7是什么意思?望您赐教!
我试着加个地震荷载算算。如果您不忙的话,请求您也加个地震荷载再发次模型,小生没加过想比较一下。不胜感激!愿您一生平安:D
您有SSDD呀?您是在网上买的吗?您把您购买的网址发出来吗?我也想买个,现在一直用盗版有些东西很麻烦,上网买又怕受骗:'(
回复
laikiacha
2009年01月05日 01:57:58
33楼
自动组合荷载各组别是与规范有关,建议您常用规范的组合荷载可以自已建立自动组合荷载参数,请到Commands | Loading | Edit Auto Load Rules下编缉即可。

地震力有几种方式输入,其一是以静力模拟方式输入(lump mass * Ground Acceleration), 另一种就是利用反应谱,年关将近比较忙些,等有空再post上来!
回复
nightwish8583
2009年01月05日 17:03:04
34楼
感谢您的帮助期待您的上传谢谢您:handshake :
回复
nightwish8583
2009年01月06日 13:53:00
35楼
小生遇到一个问题现在做了一个工程,一直有个错误,我找了很久也没发现问题在哪,麻烦您帮我看下。谢谢您:'(
代码如下
STAAD SPACE DXF 文嫁导人 方僚1.DXF
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 06-Jan-09
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT MMS KN
JOINT COORDINATES
1 124201 0 700598; 2 127165 0 701064; 3 124020 0 702213; 4 127012 0 702419;
5 123979 0 703837; 6 126978 0 703781; 7 124080 0 705459; 8 127063 0 705142;
9 124322 0 707066; 10 127267 0 706490; 11 124704 0 708646; 12 127586 0 707815;
13 125221 0 710186; 14 128021 0 709108; 15 125871 0 711675; 16 128566 0 710357;
17 127012 3600 702419; 18 128021 3600 709108; 19 123609 0 700505;
20 123421 0 702172; 21 123379 0 703849; 22 123484 0 705523; 23 123753 0 707178;
24 124127 0 708812; 25 124661 0 710402; 26 125332 0 711939; 27 126949 0 711148;
28 126341 0 709755; 29 125857 0 708314; 30 125500 0 706836; 31 125273 0 705332;
32 125179 0 703815; 33 125217 0 702295; 34 125386 0 700784;
MEMBER INCIDENCES
1 26 15; 2 15 27; 3 25 13; 4 13 28; 5 24 11; 6 11 29; 7 23 9; 8 9 30; 9 22 7;
10 7 31; 11 21 5; 12 5 32; 13 20 3; 14 3 33; 15 19 1; 16 1 34; 17 17 3;
18 18 13; 19 1 3; 20 3 5; 21 5 7; 22 7 9; 23 9 11; 24 11 13; 25 13 15;
26 27 16; 27 28 14; 28 29 12; 29 30 10; 30 31 8; 31 32 6; 32 33 4; 33 34 2;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 199.947
POISSON 0.3
DENSITY 7.68191e-008
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY AMERICAN
1 3 5 7 9 11 13 15 TAPERED 200 6 225 150 8 150 8
MEMBER PROPERTY AMERICAN
17 TO 25 TABLE ST PIPS35
MEMBER PROPERTY AMERICAN
26 TO 33 TAPERED 275 6 350 150 8 150 8
2 4 6 8 10 12 14 16 TAPERED 225 6 275 150 8 150 8
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 1 TO 33
SUPPORTS
2 4 6 8 10 12 14 16 TO 18 FIXED
MEMBER RELEASE
19 START FZ
17 18 25 END FZ
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL 1
JOINT LOAD
19 26 FY -1.17
27 34 FY -2.23
2 16 FY -1.04
20 TO 25 FY -2.34
28 33 FY -4.82
4 14 FY -2.41
29 TO 32 FY -5.19
6 8 10 12 FY -2.71
LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE LL
JOINT LOAD
19 26 FY -0.31
27 34 FY -0.61
2 16 FY -0.29
20 TO 25 FY -0.62
28 33 FY -1.31
4 14 FY -0.68
29 TO 32 FY -1.42
6 8 10 12 FY -0.77
LOAD 3 LOADTYPE Wind TITLE WL
JOINT LOAD
19 26 FY 1.07
27 34 FY 2.1
2 16 FY 1.02
20 TO 25 FY 2.15
28 33 FY 4.57
4 14 FY 2.36
29 TO 32 FY 4.93
6 8 10 12 FY 2.66
LOAD COMB 4 Generated UBC Table1 1
1 1.4
LOAD COMB 5 Generated UBC Table1 2
1 1.2 2 1.6
LOAD COMB 6 Generated UBC Table1 3
1 1.2 2 1.0
LOAD COMB 7 Generated UBC Table1 4
1 1.2 3 0.8
LOAD COMB 8 Generated UBC Table1 5
1 1.2 2 1.0 3 1.3
LOAD COMB 9 Generated UBC Table1 6
1 0.9
LOAD COMB 10 Generated UBC Table1 7
1 0.9 3 1.3
LOAD COMB 11 Generated UBC Table1 8
1 0.9 3 -1.3
PARAMETER
CODE AISC
BEAM 1 MEMB 1 TO 14 16 TO 33
CAN 1 ALL
CB 1 ALL
DFF 80 MEMB 1 TO 16 26 TO 33
DJ1 26 MEMB 1 2 26
DJ2 16 MEMB 1 2 26
DJ1 25 MEMB 3 4 27
DJ2 14 MEMB 3 4 27
DJ1 24 MEMB 5 6 28
DJ2 12 MEMB 5 6 28
DJ1 23 MEMB 7 8 29
DJ2 10 MEMB 7 8 29
STEEL TAKE OFF ALL
CHECK CODE ALL
FINISH
顺便吧模型放上来
谢谢您了
回复
nightwish8583
2009年01月06日 15:31:00
36楼
问题解决了少打了一行PERFORM ANALYSIS嘿嘿
回复
laikiacha
2009年01月06日 21:56:36
37楼
钢构设计分ASD和LRFD, 用了UBC的荷载组合,规范应该要选LRFD,如果用ASD那么就应该要用AISC的荷载组合,不然就会OVER DESIGN,造成浪费了!

另外,你如果是用玻璃,DFF一定要设到360,不然太软了!变形量会太大,再不然就在后处理区自行检查变位量。确保有足够的劲度。
雨棚梁的LZ要设成圆管至支承的距离。

根部的力加载在支承上没有意义,如果可能,尽量加在往外一些!

给集中荷载请用 MEMBER LOAD/ CONCENTRATED FORCE, 选好距离就可以了!可以避免你打断杆件!

拉杆的顶部应该可以释放MZ或改成铰接!
回复
nightwish8583
2009年01月07日 08:52:34
38楼
首先您的关注。
DFF小生用80是耍了个小聪明。根据钢结构设计而言必然要取360。可是如果是幕墙设计的话(外维护)可以采用80。挠度很难控制呀!要降低挠度就要增加惯性距,增加腹板宽度是个办法只是杯水车薪(BHHH/12、HHA/2)最有效的方法就是增加截面高度可是如果悬挑3.6M截面用到450以上,小生觉得略显笨重,所以无奈之下将DFF设为80。如果不对,让您见笑了 :P
还有请教您下,雨棚梁的LZ是延Z轴的计算长度吗?小生愚见是不是不用设了?软件不会自己考虑吗?拉杆是要改下的,一时大意了。加力的问题我会改进的。
每次看您的评论都对我很有帮助,不论是STAAD方面还是刚结构方面小生都受益匪浅,谢谢!
回复
laikiacha
2009年01月08日 09:50:48
39楼
其实各项参数的设置,只要您熟悉用法,清楚您的目的就行了。即使DFF不设,人工去检核也是可以的。

至於LZ,因为你把梁打断了,所以LZ的预设长度就是MEMBER 的长度。但实际上,雨棚梁中间您为了加力而设了一个NODE,所以应该要把LZ和LY都设置成5(如果不考虑玻璃提供梁的侧向支撑)。LY是平面外支撑长度。

以上LY LZ是指对有拉杆的构件来说,如果是没有拉杆的LZ要设全长,梁支承端至圆管之间要设为5M。

我只是将我知道的提出来给您参考。高手谈不上,论坛上的高手如云,深藏不漏的多的是。
STAAD的功能强大,钢构,RC,预力,薄壳,板等都可以分析,每一块都要专精,不只要花时间熟悉软件,还要有坚实的理论背景才能把效率提高。才能作出经济又安全的结构。
回复
nightwish8583
2009年01月08日 10:22:27
40楼
恩谢谢您
期待您有空时上传一个带地震荷载的模型供大家学习。
再次对您的热心帮助表示感谢:D
回复
nightwish8583
2009年01月08日 11:07:44
41楼
对了还有个问题请教您。STAAD规范比较全可是小生不太了解什么时候用什么规范。AISC是美国钢结构规范吧,但是STAAD中有两本分别是AISC LRFD和AISC N690我们应该怎么选择呢?那本LRFD是99年的那本吗?如果甲方没有规定我们是不是可以选择LRFD呢?还有您有没有见过哪里有美国荷载的下载呢?中英文都可以。我实在想看看美国的荷载规范是怎样定义荷载的。
回复