电梯铭牌功率22kw,则设备容量为多大?
yhfdch_88
yhfdch_88 Lv.6
2008年12月22日 19:12:39
只看楼主

电梯铭牌功率22kw,则设备容量为多大?普通住宅26层遇到的电梯

电梯铭牌功率22kw,则设备容量为多大?
普通住宅26层遇到的电梯
免费打赏
likun99999999
2008年12月22日 23:34:20
2楼
电源是单相还是3相?
回复
yhfdch_88
2008年12月23日 08:21:37
3楼
3相^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复
星湖
2008年12月23日 08:32:57
4楼
功率,容量?
你要问什么哦,不解
回复
likun99999999
2008年12月23日 11:58:06
6楼
容量就是22KW,如果是电流应该为40A左右.
回复
yhfdch_88
2008年12月23日 13:12:06
7楼

电动机不是要考虑暂载率的吗?为什么现在设计的都不考虑暂载率?直接就是40A左右呢?
回复
zg9527zg
2008年12月23日 14:41:51
8楼
你又没说名多少台电梯,多少平方用,什么用途,别人怎么说?
除非电梯多的发慌,一般按照长期工作制的,

[ 本帖最后由 zg9527zg 于 2008-12-23 14:52 编辑 ]
回复
飞影道人
2008年12月23日 14:56:29
9楼

哪有这么好的电梯!?功率因数最大到0.7已经不错了,再算算吧!
回楼主:22KW指的就是有功容量。不知你要什么?
回复
yhfdch_88
2008年12月24日 08:32:56
10楼

终于有人说对了,那请问民用建筑当中的风机、水泵用的电动机是什么工作制呢?长期工作制?
回复
nangua1002
2008年12月24日 16:50:41
11楼
哎这个不知道还当电工,比我还差。告诉你吧
P=1.732*U*I*功率因数*电机的效率
至于功率因数可以取0.6-0.8
效率可以取0.7-0.9
回复
yhfdch_88
2008年12月25日 08:33:40
12楼
我很原理的想了解额定容量与设备容量之间的差异
不是不会计算计算电流--选择导体--整定保护
人人谦虚,和谐
为感
回复

相关推荐