有以下问题一直让我感到迷惑:1. 系统的冷凝压力是由什么参数确定的? 在的《制冷原理》课本里,通过Q=k*F*0T,0T为冷凝器进风温度与制冷剂冷凝温度差值,一般是10 K ,通过进风温度加上0T(10)计算得到冷凝温度,从而确定冷凝压力。 但是如果系统的毛细管阻力较大,使蒸发压力降低,压缩机吸气压力降低,会不会压缩机的排气压力也会随着降低,从而冷凝压力会跟着降低? 冷凝器进风和压缩机吸气压力(蒸发压力)是不是对冷凝压力都有影响?
有以下问题一直让我感到迷惑:
1. 系统的冷凝压力是由什么参数确定的?
在的《制冷原理》课本里,通过Q=k*F*0T,0T为冷凝器进风温度与制冷剂冷凝温度差值,一般是10 K ,通过进风温度加上0T(10)计算得到冷凝温度,从而确定冷凝压力。
但是如果系统的毛细管阻力较大,使蒸发压力降低,压缩机吸气压力降低,会不会压缩机的排气压力也会随着降低,从而冷凝压力会跟着降低?
冷凝器进风和压缩机吸气压力(蒸发压力)是不是对冷凝压力都有影响?
2. 系统的蒸发压力由何确定?
《制冷原理》课本里,蒸发压力的确定方法同冷凝压力的确定方法,即通过0T和蒸发器进风温度计算蒸发压力,而毛细管是通过冷凝压力和蒸发而确定需要的压降,从而计算得到的。
但是,系统的蒸发压力同时受到毛细管的长度的影响,如果毛细管偏长,系统的蒸发压力一定会降低,这样一来蒸发压力受到蒸发器进风温度和毛细管长度的影响,这样分析是否正确?如果正确是否课本讲得的内容不全面?
3. 系统的充注量应该如何确定?
在吴业正的《小型制冷装置设计指导》中有公式 ,VH——蒸发器容积,单位为L VK——冷凝器容积,单位为L 。
通过试验发现,如果系统的注氟量偏高蒸发压力和冷凝压力均偏高,是否正常?
4. 系统的过冷度和过热度和毛细管的长度有没有关系?
2楼
如果系统的毛细管阻力较大(管径小或长度长),使蒸发压力降低,压缩机吸气压力降低,压缩机的排压和冷凝压力都会相应降低的。
冷凝器进风和压缩机吸气压力(蒸发压力)对冷凝压力都有直接的影响。
系统的蒸发压力同时受到毛细管的长度的影响,如果毛细管偏长,系统的蒸发压力一定会降低,这也是对的。
如果系统的注氟量偏多,蒸发压力和冷凝压力均偏高,这也是对的。
系统的过冷度和过热度和毛细管的长度也有着直接的关系。
回复
3楼
谢谢老师的解答
回复
4楼
课本中提到的公式,都是系统的压缩机、冷凝器、毛细管和蒸发器以及制冷剂量匹配的情况下才平衡的。
如果增加毛细管阻力,则蒸发压力降低、冷凝压力升高,相对应的蒸发温度与蒸发器进风温差将增大;相对应的冷凝温度与冷凝器进风温差也将增大。
回复
5楼
毛细管增长会使得冷凝压力升高,蒸发压力降低,可是为什么呢?
上面的四个问题各位能否一一作答?
回复
6楼
有没有人能回答啊?
回复
7楼
毛细管增长,阻力加大,制冷剂流量减小,而此时压缩机的排量不变,使蒸发器内的蒸发压力下降;冷凝压力升高是因为毛细管阻力加大,更多的冷媒留在了冷凝器中,使冷凝器的散热效果降低,导致冷凝压力上升。
回复
8楼
原帖由
rczl 于 2008-12-23 10:27 发表
如果系统的毛细管阻力较大(管径小或长度长),使蒸发压力降低,压缩机吸气压力降低,压缩机的排压和冷凝压力都会相应降低的。
荣昌老师:对于此点我有不同的理解,做一个假设,极端情况如果毛细管堵塞呢,那么压缩机排压和冷凝压力会如何变化呢?
回复
9楼
2楼回答的非常好。
其实系统的各个参数主要和系统整体匹配有关,当然,要确定使用环境。
回复
10楼
我最近碰到一个工程,机组为50HP中低温风冷机组,主机与4个风机垂直高度差超过60米,回此在回气管做了几个U型弯,开机后吸气压力只有1.2kg,而排气压力有17kg,冷凝环境温度为-20度,机组运行一二个小时后油位急速下降,求高手帮忙分析,联系电话:13008094945
回复
11楼
对基础知识不理解,去培训班问老师,你的问题3天是不能说清楚的,但你的出发的是正确的。
回复