我在参考一张图的画法时,发现将电动机的供电线路YJV和控制线路KVV共用一根管敷设,但是审图的没有对这张图提出疑问,我在规范上也没有发现有明文规定不允许供电和控制线路不能同管敷设,但是觉得很别扭! 请教一下诸位!谢谢!
我在参考一张图的画法时,发现将电动机的供电线路YJV和控制线路KVV共用一根管敷设,但是审图的没有对这张图提出疑问,我在规范上也没有发现有明文规定不允许供电和控制线路不能同管敷设,但是觉得很别扭!
请教一下诸位!谢谢!
22楼
楼上的理解有错误。
8.1.4 金属导管、可挠金属电线保护套管、刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级。
这里的最高标称电压是380/220V (除非你用660V系统),YJV-1kV和KVV-0.5kV电缆都满足此绝缘等级要求。
回复
23楼
学习啦,看来规范还需要在仔仔细细的体会一下啊---:victory: :victory:
回复
24楼
不允许共管敷设。参见民用建筑电气设计规范及相应的国家标准规范和图集
回复
25楼
我遇到过的,还是在桥架上。
由于将临时加的一根动力电缆放在控制电缆的同一层桥架里面,当动力电缆带负荷时设备就开始误动作。
回复
26楼
学习啦,看来规范还需要在仔仔细细的体会一下啊:handshake
回复
27楼
可以同管的,
1 标称电压为50V及以下的回路;
2 同一设备或同一联动系统设备的主回路和无电磁兼容要求的控制回路;
3 同一照明灯具的几个回路。
:)
回复
28楼
支持
回复
29楼
强规里没有强制规定不能放一起,但是要加屏蔽.
回复
30楼
因为有感应电和误动作,建议还是不要设置在一起。
回复
31楼
的确是这样,我也遇见过这种情况,电压很高,但是不具备很大的危险性,用手捏着根本没事。
回复