土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大管径室外热力管网热水和蒸汽,怎么做?

大管径室外热力管网热水和蒸汽,怎么做?

发布于:2008-12-23 16:15:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近接触到了一个室外热力网的设计,包括Dg800一次网、Dg600二次网和Dg600蒸汽网.
一次网是热电厂到换热站,二次网由换热站到用户入口,蒸汽网也是由热源到用户入口。
要求对市政热力管线进行设计,虽然暖通专业的,但是这么大的管径,还是第一次做,没有经验啊。
请问各位做这么一个设计,需要什么具体的行业规范、图集……
还有就是在设计中要注意什么,请大家不吝赐教。
如果那位做过这方面的工程,不知能否给小弟传一份图纸,小弟在这里不胜感激!!谢谢了!!

[ 本帖最后由 zhllr0303170217 于 2008-12-24 09:03 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xrmbsee
    xrmbsee 沙发
    跟小管径的一样做,就是注意管道固定支架和滑动导向支架,尤其固定支架推力计算(特别是施压时的),还有沿线疏水,如果需要可以联系我
    2009-02-05 11:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • liangzihai
    liangzihai 板凳
    [url=http://bbs.boilerinfo.net//display.asp?UserID=38796&boaID=2]锅炉论坛--最专业的行业论坛[/URL]
    2009-02-03 14:58:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于换热站循环水泵的选型问题请教

我们施工过程中遇到个循环水泵选型的问题,请教下网友。供热半径为750米,用户末端采用分户供暖,散热器采暖方式水平串联。换热站内采用板式换热器,高区供热面积5.2万平米,热指标55w/m2。循环水泵选用32m额定扬程、160立米流量水泵,请校核一下设计的有问题没有?扬程和流量小不?在实际的运行中,末端压差为0,水不循环,一点也不热。什么原因啊

回帖成功

经验值 +10