公司有数台变压器,使用中出现了低压侧套管漏油现象,紧固后稍轻,进入冬季,用电负荷下降,漏油现象加重,如何处理?请高人帮助!
公司有数台变压器,使用中出现了低压侧套管漏油现象,紧固后稍轻,进入冬季,用电负荷下降,漏油现象加重,如何处理?请高人帮助!
12楼
支持楼上,把变压器吊到厂房,放出部分油后,用行车吊起铁芯,拆开套管,处理干净密封圈(用笨酮擦干净密封圈位置的油迹),装上新的“O”形圈(耐油橡胶O形圈),压紧后加油,OK!
吊芯同时,请检查处理分接开关的触头!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-11 11:20 编辑 ]
回复
13楼
从厂家处购买算盘珠、盘带、密封圈等,在进行更换.
回复
14楼
把你们公司变电器全部更新,换成干式变压器,以后在也不会有露油的问题,如果变电器出现问题,直接更换。
回复
15楼
我们公司的一台油变也漏油了,就昨晚吧!原来也有微漏的,叫厂家处理了几次,也没效果。:(
回复
17楼
建议联系变压器厂家,让其技术人员过来协商解决,这也是厂家售后服务的一部分。最好还是不要自己吊芯,因为你没有专用工具,如果在吊装及检修过程中发生变压器绕组受潮或者变压器油受潮,那后果就严重了。
回复
18楼
估计你的变压器使用年限较长,O型密封圈老化,弹性不良。你可以看看密封圈的压缩情况,一般为压缩为1/3即可,压缩过大漏油引更换。
回复
19楼
一般来说夏季负荷重变压器漏油厉害些,冬季负荷轻漏油小些,你的怎么相反不理解。
回复
20楼
没有特别搞懂,估计是老化了
回复