软启动柜
wzh57550
wzh57550 Lv.3
2008年12月24日 16:14:33
只看楼主

有一台ATS-46C41N软启动柜,一开就跳.为什么?显示PHF或FRF故障指示.说明是主电源故障.经查其其开关\接触器,控制回路都完好.无故障.请求帮助!

有一台ATS-46C41N软启动柜,一开就跳.为什么?显示PHF或FRF故障指示.说明是主电源故障.经查其其开关\接触器,控制回路都完好.无故障.请求帮助!
免费打赏
wzh57550
2008年12月25日 09:30:59
2楼
急!SOS!,请指导
回复
sydyzjl
2008年12月26日 12:17:37
3楼
PHF:主电源故障,可能缺相、相序不对或主电源未得电,也可能是谐波干扰所致。若检查线路及电源无故障,可考虑谐波干扰;
FRF:主电源频率超差(47.5~52.5Hz),可设置成OFF(将PHR项设为OFF)。出厂缺省值为“OFF”。
回复
wzh57550
2008年12月26日 13:46:25
4楼
谢谢!原来运行都正常,停车再,出现这问题.?
回复
酉雪
2009年12月06日 20:02:06
5楼
遇到同样问题,希望能到高手指点,期待中。。。
回复
poplar.sun
2009年12月06日 21:22:15
6楼
楼上的兄弟,去年的帖子都被你翻出来了?一般这种事仔细看看说明书都能解决的,再有厂家找不到了吗?如果是新的,查一下是不是有相序保护,如果是旧的,查一下采样线什么的。对了你的是高压还是低压啊?