地下室底板计算
zzf13168
zzf13168 Lv.2
2008年12月24日 19:27:06
只看楼主

请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢

请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作
用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
免费打赏
shucheng123
2009年01月06日 20:46:15
2楼
单层pm建模,荷载反过来,注意恒载要抵消掉。向下作用一般不考虑,除非底板垫层下的土没处理好,或是极次的软弱土如淤泥等。
回复
秀逗阿兴
2009年04月01日 22:18:08
3楼
下来学习,以备以后设计过程中要用到,谢谢楼主的热心,希望以后能有更多资料提供!
回复
benjia002
2009年10月21日 15:34:58
4楼
学习了 ,很有启发。
回复
yangxinyong1
2009年10月23日 18:44:32
5楼
建议手算,将防水底板作为四边嵌固的现浇板计算,板荷载为水的的浮力减去板的自重
回复
wangtao2100
2009年11月19日 14:43:22
6楼
采用楼面的做法,应扣掉板自重,按恒载计算,就可以了,如果按活载计算的话,不要考虑其不利布置。
回复
jixiaoming
2009年11月19日 21:45:04
7楼
学习了,很有用,多谢各位的指教。谢谢!
回复
xiqing_730
2009年11月21日 23:02:19
8楼

应该是这样考虑
回复
ymy925
2009年11月29日 00:31:53
9楼
我们是按恒载进行计算的,水浮力-板自重/1.2。我们向下和向上分开计算。所以配筋要对两次,比较保守和麻烦。
回复
qinshanbin_1983
2009年12月24日 22:28:11
10楼
我一般是这样做的,先验算抗浮过不过,后计算浮力对地板的应力裂缝,尤其是设防水位很高的时候,很多时候配筋是裂缝控制,一般地下室没有什么大荷载的话构造就行!
回复
jack0108131
2009年12月25日 12:36:50
11楼
楼上说的有道理。
不知道大家的荷载分项系数都是怎样取值的?
回复

相关推荐

APP内打开