请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作
用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
12楼
但是2楼 说的是倒梁法,能不能有其他的方法呢?
回复
13楼
要这么麻烦吗?我的做法是:-浮力减底板重,直接布上就ok了(如-15kn/m2)
我用的是08的
回复
14楼
浮力-底板自重(有较厚面层时应叠加面层重)当做恒荷载输入在pmcad中计算。
[
本帖最后由 grqtju 于 2010-1-5 14:15 编辑 ]
回复
15楼
倒着算,注意千万别把钢筋放反了。
回复
16楼
有时候我们开始做施工图的依据仅仅是一本满是效果图和分析图的文本,有时候也可能是一个图层混乱,尺度模数都混乱的cad底图,甚至直接把sketchup模型就直接导入cad,让我还得费精力去把3d坐标归零,小品铺装竖向等细节样式就更不谈了,有时候啥也没说明。
回复
17楼
学习了
回复
18楼
不怎么明白
回复
19楼
这咱么有点象水利工程的水池计算
回复
20楼
可以用倒楼盖法算吧,但是跟上部刚度有关,假设需要条件的,我想跟筏板的计算假定相似吧,也可手算,手算的话推荐参考朱秉寅在建筑结构2007年发表的文章独立基础+防水板的计算
回复
21楼
原来地下室是这么算的,谢谢诸位赐教了~
:handshake :handshake :handshake
回复