请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作
用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
22楼
有没有比较系统的计算方法,这样比较有个直观易解的概念!关键是模型怎么建立起来?
回复
23楼
同意10楼的说法。(我一般是这样做的,先验算抗浮过不过,后计算浮力对地板的应力裂缝,尤其是设防水位很高的时候,很多时候配筋是裂缝控制,一般地下室没有什么大荷载的话构造就行!)但是比较费时间。
回复
24楼
学习了.
不知道大家的荷载分项系数都是怎样取值的?
回复
25楼
希望以后能有更多资料提供!
回复
26楼
看看朱炳寅的建筑地基基础设计方法与实例分析中的独基+防水板设计,上面比较详细点
回复
27楼
6500
回复
28楼
考虑最不利工况下的最大浮力-自重
如采用梁板式,板面钢筋一定要置于梁面筋下
如采用无梁板,则不存在这个情况
回复
29楼
xie xie
回复
30楼
我计算时候这样的:用倒楼盖法算
浮力荷载减去底板自重应该有个0.9系数(应加上面层)作为恒载,砼容重输为0,因为地下室一般柱距较大,梁高比较大,自重不可忽略的,否则梁自重本来是有利因素而变为不利了,如果有人防荷载,对于05版的pkpm,活荷载要输入0.1,如果输0,后面人防荷载无法输入,
回复
31楼
用PKPM计算,把板倒过来,按恒荷载输入水浮力计算就可以了
回复