请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
请问各位大侠,地下室采用桩基地基梁,地下室底板按防水板设计,地下水作用2。5米左右,计算地下水向上作
用时,用什么方法,什么软件计算方便呀,还要与底板向下荷载计算作比较,怎样做最快,请各位赐教,多谢
32楼
我们是按恒栽输入,荷载就水浮力-底板自重,配筋的时候反过来配
回复
33楼
为什么只扣除底板自重???? 要是地下车库是两层的,上面还有覆土的情况呢?
回复
34楼
砼容重应该改为0.
回复
35楼
下来学习,以备以后设计过程中要用到,谢谢楼主的热心,希望以后能有更多资料提供!
回复
36楼
可以用倒楼盖法算吧,但是跟上部刚度有关,假设需要条件的,我想跟筏板的计算假定相似吧,也可手算,手算的话推荐参考朱秉寅在建筑结构2007年发表的文章独立基础+防水板的计算
回复
37楼
学习了 ,很有启发。
回复
38楼
:handshake
回复
39楼
谢谢楼主!:time:
回复
40楼
防水底板作为四边嵌固的现浇板计算,板荷载为水的的浮力减去板的自重,裂缝控制在0.2
回复
41楼
学习了,很有用,多谢各位的指教。谢谢!
回复