首先要鄙视一下论坛的管理者,居然发不出去,说我没有写标题!太影响心情了,本来很好的,这么一糟蹋,心情真的很不好,希望管理者多想想。感谢论坛为初学者提供了一个较好的学习环境。现在有了工程照片,发出来给大家看看,施工工艺不是很好,但是可以肯定的说也不是很差,欢迎高手拍砖,但是要有理有据:lol ,因为我们不能做误人子弟。各位可以留下QQ或者联系方式,互相交流,共同进步,我的QQ是263037797。工程机电部分去年12月开始施工,计划09年5月竣工,但工期可能延迟到9月,现在正在紧张的施工中,装修也已经进场,明年主要是配合装修。
很多事情没有自己的经历,就不会体会其中的道理。没有毕业前,常听人说大学学到的东西多半是没有用的,于是就的因为这个所谓的“真理”成了很多人旷课的理由。现在看来,学校学到的东西是非常有用的,只是侧重的方向不一样,社会侧重的是能力,学校侧重的是理论,我们现在许多人不就是用学校学到的理论知识求生的吗?另外,学校里可以学到工作中的很多东西,比如认真和细致(这也是一种能力吧?态度也是在社会生存的本领)、自学的能力、讨好老师或者领导(也许我们不明白为什么有的同学天天不上课,但是老师就是放他通过。会讨好人也是一剂生存的偏方)……
怀念以前的学生时代,怀念学习精神及怀疑精神。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-30 20:39 编辑 ]
2楼
主机-特灵-原装美国进口
离心式的,但是就这么点减振,有点怀疑效果,欢迎前辈给我指明?
主机的接口,是不是叫松套法兰?
主机法兰,厂家提供。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-24 22:43 编辑 ]
回复
3楼
主机房水泵的配管,高手说说,支架的形式可以否,槽钢是偏大,还是偏小?
压力表没有地方安装了,主要考虑的是整体美观,所以就没有在水泵的出口加短接,直接止回阀。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-25 23:54 编辑 ]
回复
4楼
止回阀好像只有两种:一为缓闭式,二位升降式,看了内部结构才知道为什么缓闭式可以装在立管上了。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-24 22:40 编辑 ]
回复
5楼
水泵基础。减振做法,没有在基础上预埋地脚螺栓,直接在基础上打孔,然后放入化学药剂,钻入化学螺栓。有点不伦不类的。
油漆刷的有点恶心,水泵的进口下面有一块槽钢,是防止未完成接管前,管道重量压扁水泵底座。
偷偷的跑去消防泵房偷拍了一些消防泵的安装。
消防水泵基础还是以前的地脚螺栓。找平用的是斜垫铁,注意斜垫铁要成对使用。最后还要将斜垫铁电焊在一起。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-25 23:49 编辑 ]
回复
6楼
带金属色的就是化学螺栓,还有个螺母被拆掉了,基础上的黑点就是要钻孔的部位,弹线是为了同排水泵的定位在一条直线上。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-26 18:39 编辑 ]
回复
7楼
风机基础及减振
第一张-底下的铁板用膨胀螺栓固定在基础上了,后面的就没有固定了,不知道有不有必要,最后土建还要在基础上抹灰,将地下的铁板埋在基础中,所以底下的铁板刷的油漆有点多余。
土建的基础做的不敢恭维了,起码的横平竖直也没有,基础的水平度也不是很好。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-26 18:53 编辑 ]
回复
8楼
因房间的空间不够,所以做的槽钢基础,方便安装。
丝杆焊接在铁板上,穿过减振垫和另一块铁板,最后拧上螺母和垫片。
槽钢支架的铁板固定在楼面上,在土建地面找平的时候会埋进去。
提个问题,大家看看送风机和防排烟风机有什么区别?
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-26 19:08 编辑 ]
回复
9楼
看看空调器的减振!不规范,我也想听听各位的意见,是不是我们想法一样??
铁板我们自己采购后来的,减震分布的点数根据重量和选用的减振垫个数,再考虑空调器的长度,大部分是将减振垫分成一半用的。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-26 19:16 编辑 ]
回复
10楼
空调器的接管,规不规范?恳请高手指点一二!
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-26 19:26 编辑 ]
回复
11楼
这个是固定支架吧?对于固定和滑动支架没有一个感官上的认识。
最后是因管道伸缩而取消的固定支架。第二张隐约可以看见伸缩器。
提供一下管道伸缩的计算式:(实用供热空调工程设计手册)
△L=α*L*(t1-t2)
α-管道的线膨胀系数,m/m C ,普通的管道为12×10的-6次方
L-管道的计算长度,
t1-安装时温度;
t2-输送介质温度
我计算没一百米管道的大约伸缩量为,回水管为21.2mm,供水管为26.4mm(安装温度取30)
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-26 20:05 编辑 ]
回复