求助:关于小电流接地系统三相负载电流不平衡
wucd6666
wucd6666 Lv.3
2008年12月25日 09:49:36
只看楼主

最近在学这方面的知识,但对中压系统的运行情况不了解请熟悉变电站的朋友指教实际运行中三相负载电流不平衡有多严重,如果用零序电流滤过器会有多大不平衡零序电流,零序保护如何解决?

最近在学这方面的知识,但对中压系统的运行情况不了解
请熟悉变电站的朋友指教
实际运行中三相负载电流不平衡有多严重,如果用零序电流滤过器会有多大不平衡零序电流,零序保护如何解决?
免费打赏
mwf78
2008年12月25日 11:19:19
2楼
实际运行中三相负载电流不平衡有多严重,如果用零序电流滤过器会有多大不平衡零序电流,零序保护如何解决?
系统零序电流有几安培到几百安培不等,有专用的大电流零序互感器。你说的零序保护如何解决, 中压一般在各自的 出线断路器处加装外附零序电流互感器,配置两段定时限零序过流保护,北京地区一段保护取300A,时限是零秒,二段保护取20A,时限取0.5秒:handshake
回复
wucd6666
2008年12月25日 13:51:02
3楼
谢二楼的
我想了解不方便用专用的零序电流互感器时,用零序电流滤过器如何考虑不平衡电流的问题
回复
wucd6666
2008年12月25日 13:56:47
4楼
因为如果负载不平衡,而且不能直接用零序电流互感器时,零序电流滤过器测量的误差可能比较大
我想了解这个误差大概有多大
回复