俺是新人,在实际操作中遇到的问题:3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器 CJX2 0910(线圈电压220V) 电机3KW那位能告诉一下原因?谢谢先![ 本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑
俺是新人,在实际操作中遇到的问题:
3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!
实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器
CJX2 0910(线圈电压220V)
电机3KW
那位能告诉一下原因?
谢谢先!
[
本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑 ]
2楼
唉~~你把控制回路的电源取到3P漏电断路器的上端就不会跳了~
原因自己去想吧~~
回复
3楼
如果控制回路带电源指示灯,直接接到断路器前级,控制回路不得做很大变动,而且这样也不利于检修更换
另外告诉在下一下原因可以么?
回复
4楼
接触器线圈电压380V的也不会跳了。
回复
5楼
等于漏电!哈哈:lol
回复
6楼
控制回路(线圈)220V,带电机运行
===
是不是取的一根火线 一根 零线?
你的漏电保护是3P 不带零线 的
电流不平衡 肯定跳啊
回复
7楼
顶 !!3P 带漏电一般是接三相平衡负载,控制回路介入以后,三相电流不平衡必定会跳
回复
8楼
流进漏电开关的 电流和流出的电流不一致,这时候漏电开关就会动作!!!
很少看到漏电开关带电机;
回复
9楼
断路器控制电机有电机型的断路器,l一般很少加漏电开关,漏电开关动作是因为电流不平衡,存在负荷不平衡,说明你取的二次回路为220,一定是取在了主开关的出线侧
回复
10楼
线圈是380的也不会跳呀
控制回路也是从出线端引的呀
那又是为什么呢
回复
11楼
380v控制线,取的是两根L线,即使接在漏电开关后面,因为进出电流都过漏电开关,所以是平衡的!所以它不会跳~
回复