俺是新人,在实际操作中遇到的问题:3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器 CJX2 0910(线圈电压220V) 电机3KW那位能告诉一下原因?谢谢先![ 本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑
俺是新人,在实际操作中遇到的问题:
3P(380V)漏电保护断路器,控制3相接触器,控制回路(线圈)220V,带电机运行,这时候只要一上电,漏电断路器就会动作(指跳闸),换成3P+N或是4P漏电断路器就没有上述现象!
实际电器元件为:DZ47LE 3P/D10A+30mA漏电断路器
CJX2 0910(线圈电压220V)
电机3KW
那位能告诉一下原因?
谢谢先!
[
本帖最后由 houyi_5 于 2008-12-25 15:01 编辑 ]
22楼
这是最快的办法。
回复
23楼
这是最合理的方法。
回复
24楼
这个办法不可取,控制回路的微断的开断能力满足不了主回路开关上端的短路电流。当然,熔断器除外。
回复
25楼
相三线漏电开关只有三条相线穿过零序互感器。三相四线漏电开关则增加一条零线穿过零序互感器。
因此,三相三线漏电开关不能用于需要零线的三相平衡和不平衡负载线路。而需要零线的三相平衡和不平衡负载线路必须使用三相四线漏电开关。
也就是说,两种漏电开关都可以用于不平衡负载线路,即使极端不平衡的负载线路也照样可以使用。但它们的区别在于一个只能用在不需要零线的线路(通用性不好),另一个既可以用于需要零线,也可以用于不需要零线的线路(通用性好)。
回复
26楼
三相三线漏电开关只有三条相线穿过零序互感器。1,把控制回路的电源取到3P漏电断路器的上端就不会跳了
2,线圈是380的也不会跳:
原因:从断路器进来的电流没有全部经断路器回去.
回复
28楼
:time: :time:
回复
29楼
:) :) :) :) :) :)
回复
30楼
采用这种漏电开关控制电动机是不合理的
回复
31楼
呵呵。晕死了。答案有了我就不说了
回复